《混凝土结构设计规范》3.3.2条,表格下小注4:计算悬臂构件的挠度限值时,起计算跨度L0按实际悬臂长度的2倍取用。这一条大家是怎么理解的?对悬臂构件的要求是严格了还是放松了? 本人理解是把挠度限值加大了,对悬臂构件的挠度要求是放松了!请大家批评!
《混凝土结构设计规范》3.3.2条,表格下小注4:计算悬臂构件的挠度限值时,起计算跨度L0按实际悬臂长度的2倍取用。这一条大家是怎么理解的?对悬臂构件的要求是严格了还是放松了?
本人理解是把挠度限值加大了,对悬臂构件的挠度要求是放松了!请大家批评!
12楼
不知道谁能提供一个经典的例题哈!
回复
13楼
把思路理顺:
假设在混合结构中,某阳台挑梁240X240梁挑出长度1500,如果判断是柔性挑梁,x0=min{0.3*240,0.13*1500}=72mm.则在计算弯矩M,Mk及Mq时,采用的计算长度L0=1572mm,从而确定相应的短期刚度Bs,再考虑荷载长期作用后确定刚度B.
按材料力学方法求出挠度f=s*Mk*L0**2/B,s为与荷载形式相关的系数.讨论该构件只作用均布线荷载gk,qk情况,挠度计算式为f=(gk+qk)L0**4/(8*B).
如果是相同条件下的简支梁,f=5(gk+qk)L0**4/(384*B).
比较一下这两个系数1/8与5/384,很有趣吧.以上的L0均用计算模型中的值.
在确定挠度限值flim时,如要求flim=L0/250,对上述挑梁应取flim=2*1500/250,而不是(1500+72)/250.
要求f<=flim.
好象有点罗嗦了......
回复
14楼
我靠,我脑子有点乱。。。。
回复
15楼
没这么复杂吧
悬臂梁就是一个一端为固端,一端自由的构件,计算长度L0=2L
挠度采用2L计算,限值也扩大一倍正好嘛
回复
16楼
挠度采用2L计算?不会吧?
回复
17楼
15楼的的说法在力学模型上是错误的
悬臂梁指的是受横向荷载的受弯构件,即荷载作用方向垂直于构件长度方向轴线,计算长度L0取支反力至构件挑出端部的长度,用于计算荷载效应(包括弯矩,挠度等).
当荷载作用方向与构件长度轴向一致时,应属于受压(拉)构件(而非受弯构件),在受压构件中L0应取从嵌固端伸出长度的2倍,是为了计算弯矩二阶效应.
回复
18楼
还是楼上说的中肯啊!悬臂拉(压)弯构件的计算长度系数是2,不过这是悬臂梁哈!不知道有没有高手能来给个肯定的答复!
回复
19楼
动一动脑子,最好画出图来看一看
悬臂梁的挠度是不是和长它一倍两固端梁一样。
按2L0计算出来的挠度,才符合挠度限制。
回复
20楼
呵呵,还能这么看啊?请指教哈!
回复
21楼
有空我来画个图,贴出来,大家研究。呵呵。
回复