请大家讨论一下悬臂构件挠度问题
牛逼闪闪放光芒
2006年06月27日 11:34:12
只看楼主

《混凝土结构设计规范》3.3.2条,表格下小注4:计算悬臂构件的挠度限值时,起计算跨度L0按实际悬臂长度的2倍取用。这一条大家是怎么理解的?对悬臂构件的要求是严格了还是放松了? 本人理解是把挠度限值加大了,对悬臂构件的挠度要求是放松了!请大家批评!

《混凝土结构设计规范》3.3.2条,表格下小注4:计算悬臂构件的挠度限值时,起计算跨度L0按实际悬臂长度的2倍取用。这一条大家是怎么理解的?对悬臂构件的要求是严格了还是放松了?
本人理解是把挠度限值加大了,对悬臂构件的挠度要求是放松了!请大家批评!
免费打赏
dafeng168
2006年06月27日 16:28:00
2楼
对于县壁构件的要求当然是严格了,从表面上看对限值的要求放松了,即限值为2倍。但如果放大2倍则计算挠度值为不放大前的8倍,即实际挠度的8倍要小于限值的2倍,所以从这方面讲还是更加严格了,即挠度要小于计算的1/4。
回复
hdy1982
2006年06月27日 16:53:38
3楼
我觉得是放宽了2倍啊~
注意是计算悬臂构件的挠度限值时,放大2倍~
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年06月28日 00:32:59
4楼

跟我的看法一致!可惜我不能加分,等有空去钢结构区,我奖励你几十分!
回复
rxw2082
2006年06月28日 20:18:26
5楼
的确,计算悬臂构件的挠度限值时,放大2倍~

那么实际在计算过程中,悬臂构件计算挠度时,L乘以2吗?
这个我一直不明白,请指教!
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年06月28日 21:25:44
6楼

计算挠度时不用乘!计算悬臂构件的挠度限值时乘!
回复
kongqi
2006年06月28日 23:24:49
7楼
这个L的表示意义看来是没弄清,这个L是计算悬臂构件的挠度允许值时用的,而不是算挠度值本身时用的,所以计算挠度时不用乘!计算挠度允许值时用乘!比普通梁当然是严格了!
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年06月29日 07:36:32
8楼

你说的好象没有那么强的逻辑性吧!还是不懂啊!
回复
simondong
2006年06月29日 11:04:20
9楼
这样的问题还要讨论啊.把L0看成单元长度1,挠度限值为<=0.004mm,当是悬臂构件时限值成可<=0.008,当然指悬臂远端点.大家如果这样理解就错了,我想很多人是这样理解的,直接把L0放大两倍来考虑.二楼说的有道理,但数据不对,查查结构力学,挠度的计算是根据材料的长期刚度来的,长期刚度计算分两部分,左边M的乘除与L0没影响,但Bs就与L0的平方成正比,就是说L0放大一倍(注意啊,不是象二楼说的放大两倍)刚度就放大两倍.所以在实际的L0情况下,限值不变的情况下,挠度实际上是允许放大了,如果挠度不变的话,限值就减少了(变严了).这样说应该能理解吧.
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年06月29日 12:04:33
10楼
首先谢谢楼上的精彩解答!
计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度L0按实际悬臂长度的2倍取用,那么为什么非得按实际悬臂长度的2倍取用?
这个2倍是怎么出来的?为什么不是1.5倍或2.5倍?或者别的数?
L0放大一倍:L0X1=L0,相当于没放大吧?呵呵,还说人家二楼说的不对!
“ 所以在实际的L0情况下,限值不变的情况下,挠度实际上是允许放大了,如果挠度不变的话,限值就减少了(变严了).这样说应该能理解吧. ”这个是什么理论哦?请指教!
回复
rxw2082
2006年06月30日 08:24:03
11楼
这样讨论来讨论去,实际上还是不怎么明白!哪位仁兄能够找到一个例题呀!这样可能更能说明问题!
回复

相关推荐