多层消防能否不和高层屋顶水箱接通
zz
zz Lv.2
2003年06月14日 00:30:34
只看楼主

一小区,两栋一类高层,八栋7+1住宅,是否可以多层消防由市政水直供(市政水压水量足够),那多层消防能否不和高层屋顶水箱接通。

一小区,两栋一类高层,八栋7+1住宅,是否可以多层消防由市政水直供(市政水压水量足够),那多层消防能否不和高层屋顶水箱接通。
免费打赏
fengzhizi
2003年06月14日 01:06:58
2楼
应该可以,只要压力够了就行了
回复
anan-0605
2003年06月14日 08:56:28
3楼
不可以吧,直接用市政管道直供应该不允许,查规范!
回复
nian兄
2003年06月14日 10:26:19
4楼
7层?
市政水没0.5MPA压力不行,有这么大压力?
有的话可以不接
回复
hansyan
2003年06月14日 10:39:49
5楼
不可以吧,你可以根据现场情况把小区共建一个消防水池,反正你的高层又的建水池.
回复
詹小楠
2003年06月14日 10:52:11
6楼
有两路进水吗?
建议还是都用消防水池,消防水泵供,安全些。
光靠市政,不安全。
回复
zz
2003年06月14日 11:38:48
7楼
由于是山地,压力有0.6MPa,但只有一路进水,如果全使多层能否均用市政直供。
回复
woodman_79
2003年06月14日 11:51:31
8楼
市政必须有两路消防进水,不然就不可以了。上海是可以的,因为城消防管网铺设比较完善,但收费他妈空前的高。
回复
nian兄
2003年06月14日 12:09:40
9楼
听说深圳一般小区找自来水公司接一个水表是30万?
自来水公司的兄弟,是不是真的?
回复
ferry
2003年06月14日 14:46:12
10楼
你可以这样设计:一路接市网,常高压。另在高层泵房内单设多层消防加压泵。由消防水池取水,切入多层系统即可。市网引入管设电接点压力表,由其启动消防泵。
回复
chenlin
2003年06月16日 21:24:53
11楼
我感觉不行,如果这样的话会对市政管网造成很大的影响。毕竟消防用水量很大。
回复

相关推荐

APP内打开