[讨论]该高层住宅中消火栓设置位置
hujjsky
hujjsky Lv.3
2011年08月27日 23:19:21
只看楼主

如附件中的高层住宅,消火栓设置位置大家是怎么看的, 附件1中走廊和合用前室肯定要设置一个,问题是设置单栓还是双栓?中间的防火门用不用考虑呢? 附件2中合用前室要做,但在楼梯前室还有一个入户门,楼梯前室要不要设置呢? 其实以上两点是一个问题就是公共位置的防火门怎么看?是否要把防火门两侧作为两个防火分区考虑呢?

如附件中的高层住宅,消火栓设置位置大家是怎么看的,
附件1中走廊和合用前室肯定要设置一个,问题是设置单栓还是双栓?中间的防火门用不用考虑呢?
附件2中合用前室要做,但在楼梯前室还有一个入户门,楼梯前室要不要设置呢?
其实以上两点是一个问题就是公共位置的防火门怎么看?是否要把防火门两侧作为两个防火分区考虑呢?
f690229642a2b8bc66e9.pdf
27.8 KB
立即下载
eec43027a0cb57c11a5c.pdf
31.3 KB
立即下载
免费打赏
ljj110
2011年09月01日 09:53:45
12楼
该建筑设剪刀楼梯,应该是超过18层的住宅
已经超出高规允许的设置双栓的范畴
在合用前室和楼梯间前室各设立管和单栓就可以
回复
wangjiao139
2011年09月01日 11:04:25
13楼
同意七楼的意见
回复
charles1016
2011年09月01日 11:04:47
14楼
7楼解释有理有据,详细考究,学习了。
回复
zhenziyi
2011年09月01日 18:02:37
15楼
7楼解释有理有据,学习
回复
一颗柚子米
2011年09月01日 21:58:40
16楼
学习了,受益
回复
hujjsky
2011年09月01日 22:07:24
17楼
楼梯前室和电梯前室中间的是防火门。防火门的意义在于火灾时防烟防火的蔓延。如果两处分别设置单栓,那么火灾发生时,两个消火栓互为借用,要穿越防火门,此时的防火门是否就失去意义了呢?
本人觉得应该在楼梯间和电梯前室分别设置双立管双栓。不知道大家怎么看?不知道消防审查部门都是怎么看这个问题的。

[ 本帖最后由 hujjsky 于 2011-9-1 22:14 编辑 ]
回复
qkcx586
2011年09月02日 08:29:49
18楼
学习了
回复
刘子寒
2013年12月20日 17:09:54
19楼
过来学习的。
回复

相关推荐

APP内打开