如附件中的高层住宅,消火栓设置位置大家是怎么看的, 附件1中走廊和合用前室肯定要设置一个,问题是设置单栓还是双栓?中间的防火门用不用考虑呢? 附件2中合用前室要做,但在楼梯前室还有一个入户门,楼梯前室要不要设置呢? 其实以上两点是一个问题就是公共位置的防火门怎么看?是否要把防火门两侧作为两个防火分区考虑呢?
如附件中的高层住宅,消火栓设置位置大家是怎么看的,
附件1中走廊和合用前室肯定要设置一个,问题是设置单栓还是双栓?中间的防火门用不用考虑呢?
附件2中合用前室要做,但在楼梯前室还有一个入户门,楼梯前室要不要设置呢?
其实以上两点是一个问题就是公共位置的防火门怎么看?是否要把防火门两侧作为两个防火分区考虑呢?
2楼
请楼主直接发图片,方便大家看图。
回复
3楼
电梯前室放一个单栓就行了,合用前室可以考虑在水井附近看方便放一个双栓
2 中入户门看是不是防火门,不是防火门就不用考虑了
回复
4楼
这个建筑格局做的不是一般的2
回复
5楼
电梯前室双栓,楼梯前室单栓
回复
6楼
一梯两户以上,一般在电梯前室设置双栓,楼梯间不用设置
回复
7楼
该建筑设剪刀楼梯,应该是超过18层的住宅
已经超出高规允许的设置双栓的范畴
在合用前室和楼梯间前室各设立管和单栓就可以
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
同意七楼意见
回复
11楼
7楼正解!
回复