我公司有台10KV 2500KVA的变压器,各相出线均为4根1*500单芯电缆,同时接在一个低压进线母排上,其中A相有1根、B相有2根、C相有1根电缆温度较高,达75度左右,其他电缆温度均为55度左右,并且高温的4根电缆有明显振动现象及“嗡”鸣声,检查变压器无异常,请教是否是电缆质量问题导致的? 是什么原因呢?恳请大家帮忙解决,谢谢 !!!
我公司有台10KV 2500KVA的变压器,各相出线均为4根1*500单芯电缆,同时接在一个低压进线母排上,其中A相有1根、B相有2根、C相有1根电缆温度较高,达75度左右,其他电缆温度均为55度左右,并且高温的4根电缆有明显振动现象及“嗡”鸣声,检查变压器无异常,请教是否是电缆质量问题导致的?
是什么原因呢?
恳请大家帮忙解决,谢谢 !!!
2楼
多根电缆并联使用(于大电流状态)时,极易发生各根线分流不均现象。
1、各线长度难以保证相等。
2、各线两端接点难以保证接触电阻一致。
3、各线所处环境不可能相同。
4、同一根电缆也难以保证每延长米的电阻率一样。
5、……
回复
3楼
电缆长度及生产厂家也是一样的
回复
4楼
2楼说的对 这是电缆施工中的通病;各根电缆中的电流很难保证一致,尤其是多根电缆并联。
回复
5楼
同意二楼说法!
回复
6楼
同意二楼朋友的说法
回复
7楼
电缆分流不均.应检查电缆是否等长和接头是否良好.
回复
8楼
现场查看,合理放置电缆,尽量减少涡流.你说的情况很有可能是涡流引起,这是其一;第二,对每相每根的直流电阻予以测量,看一看是否有误差存在;第三,对发热相,应重点测试其绝缘水平有无异常.
回复
9楼
负荷不平均呀,
回复
10楼
负荷不均匀,问题比较难以处理
回复
11楼
不行处理一下接头试试看呗
回复