现有一工程,地下两层,抗浮水头8.7米,部分为纯地下室,上部为7层商场,底板以为为粉质粘土及粗砂层,抗浮采用直径180的抗浮锚杆,锚杆锚固段长度11米,抗拔特征值为300kn,锚杆布置按面状均匀布置在底板下,底板厚度为500mm,底板上有400厚覆土,锚杆间距2.1米,柱底为独立基础,柱下一定范围内抗浮有上部荷载抵抗,想请教各位,此时底板配筋如何计算?

现有一工程,地下两层,抗浮水头8.7米,部分为纯地下室,上部为7层商场,底板以为为粉质粘土及粗砂层,抗浮采用直径180的抗浮锚杆,锚杆锚固段长度11米,抗拔特征值为300kn,锚杆布置按面状均匀布置在底板下,底板厚度为500mm,底板上有400厚覆土,锚杆间距2.1米,柱底为独立基础,柱下一定范围内抗浮有上部荷载抵抗,想请教各位,此时底板配筋如何计算?

Drawing1-Model.jpg

山贼爷
2011年08月29日 16:26:04
2楼
我一般都是按四点支撑板计算底板板配筋。
回复
fengbojiang3000
2011年08月29日 18:37:31
3楼
用工具软件计算楼板配筋.
回复
yaslean
2011年08月30日 00:06:53
4楼
把抗浮锚杆作为柱子,水浮力作为面荷载按正常框架计算。
回复
qzxianghui
2011年08月30日 20:15:24
5楼
没有做过不懂啊!!!!!!今天学习了
回复
lhcgr
2011年09月26日 17:01:15
6楼
谢谢LZ
回复
cyl346171551
2011年11月17日 18:25:20
7楼
回复
dxc3321567
2011年11月17日 19:20:22
8楼
还要学习的东西还有很多呀
回复
hanhongwen_915
2011年11月21日 17:20:21
9楼
锚杆不能作为支点 只能考录其在水浮力作用下的拉力
回复
hanhongwen_915
2011年11月21日 17:22:49
10楼
锚杆的刚度还不足以考虑成支点 还是按大板计算 只是要考虑锚杆的荷载
一般情况下都是构造配筋的
回复
shuai8sunny
2012年03月16日 08:33:48
11楼
应该是可以按照无梁楼盖的计算方法吧,计算时需要划分柱下板带和跨中板带啊!