室内外消火栓水泵、管网共用时,水泵的扬程如何确定?
xfwd111
xfwd111 Lv.2
2006年06月25日 12:23:19
只看楼主

多层建筑的小区室内外消火栓消防系统的消防水泵合用时,水泵的出水压力就按室内最不利消火栓的压力计算是否可以?室外的还要按临时高压计算吗?(充实水柱10m,6条水带),那压力会不会太大了。有没有在工程中做过这样的系统,并通过建审的(北京)?是怎么算水泵的出水压力的?

多层建筑的小区室内外消火栓消防系统的消防水泵合用时,水泵的出水压力就按室内最不利消火栓的压力计算是否可以?室外的还要按临时高压计算吗?(充实水柱10m,6条水带),那压力会不会太大了。有没有在工程中做过这样的系统,并通过建审的(北京)?是怎么算水泵的出水压力的?
免费打赏
jjliuyin
2006年06月26日 21:41:57
2楼
我做的都是按照室内最不利消火栓所需要的压力来计算水泵扬程的.