铰接在设计与施工中的实现 讨论结果共享
苏州派大星
2011年08月26日 21:52:41
来自于学生专栏
只看楼主

近日与vicker(网名,不知何许人也)讨论一个问题,即:在PKPM中,如果遇到梁剪扭超筋,那么在梁端用特殊构件,点个铰接,一般就能过了,设计人员设计思想中,以之为铰,即不传弯矩,但在出施工图时,并没有任何说明表现此处为铰,而施工单位是如何处理这个问题,来形成一个非理想的铰接的呢?与总工姚总请教了一下,主要介绍下铰接处理在设计与施工中的实现问题,至于建筑结构中运用铰接处理的情形,此非重点,可讲,亦可不讲,搜集到的文档上传上来,需要的人看看,不需要的,即可忽略。

近日与vicker(网名,不知何许人也)讨论一个问题,即:在PKPM中,如果遇到梁剪扭超筋,那么在梁端用特殊构件,点个铰接,一般就能过了,设计人员设计思想中,以之为铰,即不传弯矩,但在出施工图时,并没有任何说明表现此处为铰,而施工单位是如何处理这个问题,来形成一个非理想的铰接的呢?与总工姚总请教了一下,主要介绍下铰接处理在设计与施工中的实现问题,至于建筑结构中运用铰接处理的情形,此非重点,可讲,亦可不讲,搜集到的文档上传上来,需要的人看看,不需要的,即可忽略。
可以肯定的是,混凝土结构不像钢结构,不可能形成绝对理想的铰接,判断刚接和铰接的因素主要有两个:构件刚度比和配筋构造。构件刚度比受其他因素影响制约,不能仅因铰接而轻易改变,因此在现浇钢筋混凝土结构中实现铰接,较好的途径就是控制其配筋构造。
在设计中,PKPM计算需要人工干预,软件不会对输出的信息负责,需要设计师来进行修正信息,要事先铰接,其一:减少梁端上部配筋,然后按照简支梁计算配置梁跨中的下部钢筋,实际上是对梁端弯矩进行了调幅,但这过于理论化,定性认识,可操作性太差;其二:采用变截面梁,即在梁端适当降低梁的高度,减少其刚度,易于形成塑性铰,此条当即被姚工否认,说这是学校老师自己瞎讲讲的,完全不符合形成塑性铰的原理;其三:梁内加交叉暗撑或梁端采用“X”形配筋(我在03G101-1中52页见到了这种构造),这种方法尤其适用于剪力墙结构中的连梁。当连梁与剪力墙发生错动时,梁内加交叉暗撑或“X”形配筋允许其微量转动而不致发生节点钢筋的破坏,即使节点出现裂缝,主筋屈服,节点仍然还有交叉暗撑或“X”形配筋作为受拉钢筋起作用而不致立即破坏。当下没有定量的规范告诉我们怎么形成塑性铰,所以采用构造措施,是比较可行的办法,下面是CAD截图,构造柱形成铰接的构造措施。
未命名.jpg
大家有什么好的措施,有什么疑惑和建议可以,大家跟帖一起探讨探讨。
哦,对了,至于施工中如何实现铰接这个问题呢,我问了再施工单位的同学,他们去问了总工一类的,基本他们是不考虑这种问题的,他们就是按图施工,该放多少钢筋就放多少钢筋,实际这个问题还是要归位于设计方面,毕竟结构对此负责。

[ 本帖最后由 liukai0517 于 2011-8-26 21:56 编辑 ]

未命名.jpg

ee352aebac65c04bde20.rar
4.9 KB
立即下载
免费打赏
氐房龙
2011年09月02日 10:13:04
33楼
黄真,林少培先生编著的《现代结构设计的概念与方法》中68页提到一种狗骨式连接的方法,我感觉可以实现吧!!!
回复
豆豆猪猪
2011年11月15日 17:31:16
34楼
嗯,学习嘞,现去工地的机会太少嘞
所以对于像我们这样刚进设计院的新手来说,有关施工这一片的知识在很大程度上存在空白的。不过我还是不太赞同“设计中点铰接完全是设计人员的一种偷懒的行为”这一说法的。这是对于那种算不过就到处乱点铰的设计者。正常情况下,通过对结构的分析,有些构件的受力状态确实是铰接的,你要把它做得太刚嘞反而对结构不一定是有利的,尤如对于结构整体来说并不一定说你把结构做得越刚越好,而是有个“度”在里面。最后很感谢楼主的分享~~~
回复
swwat2
2012年11月12日 17:07:58
35楼
学习了!!
回复
biran0312
2013年05月23日 11:19:45
36楼
学习一下
回复
独孤求败
2013年07月02日 10:09:13
37楼
dxiao123 发表于 2011-9-1 05:50 结构设计中,一般是通过控制构件配筋值来实现连接铰接的,没有你设计的这样复杂。在这种配筋条件下,在较小 …还是有点晕 不算太懂
回复
jizhekf
2014年03月17日 13:30:20
38楼
本帖最后由 jizhekf 于 2014-3-17 13:36 编辑

搜到这个问题,老帖子了,我再发表一下我的看法。

我多次请教总工和他人,现在认为有两种情况下的设计铰接是允许的:
一是承载能力极限状态下,考虑梁端受拉钢筋屈服,刚度退化,内力向跨中重分布,只要铰接情况下跨中底筋足够,就能保证结构在承载能力极限状态下(如1.4恒+1.2活)的安全。但此时要满足梁端在正常使用极限状态下(如准永久,1.0恒+0.4活)裂缝宽度不大于规范要求,即之前有位仁兄说的点铰后梁端开裂的问题。这样的话层次分明:正常使用时梁端不产生超过规范要求的裂缝,梁端受拉钢筋不屈服;荷载继续增大直到承载极限时,梁端受拉钢筋在此过程中达到屈服,靠底筋来保证结构的安全。按这种做法只要点铰后按不点铰时的裂缝。
二是竖向荷载作用下保证梁端承载力、裂缝满足规范,地震中允许其受拉钢筋屈服,形成塑性铰,即梁端按竖向荷载下不点铰时支座弯矩配够,允许释放掉地震弯矩。
请版主和前辈指正。

我听说有一种这样的做法:在梁端设交叉钢筋,以保证形成塑性铰后梁端剪力的可靠传递,现在想求助这种做法的出处,以及交叉钢筋如何设置,不是交叉筋连梁的那种做法,只在梁端一段的范围内。
回复
吸力锅
2014年03月27日 18:03:39
39楼
算梁上部钢筋会变小、锚固长度也不一样。。应该就是靠这个实现
回复
寒冬
2014年03月31日 12:04:18
40楼
不错,是一个好贴子,值得研究一下1
回复
liruo88
2014年04月03日 10:30:26
41楼
该问题主要集中在两个方面的争论:
1、梁与柱、墙搭接,其形成铰接与刚接的程度问题,即什么样状态下,可以算铰接,什么状态可以算刚接。这点我想大家都知道,我就不做多解释。
2、对于施工过程中如何体现铰接这一问题,确实在实际施工图中,均未做说明,何处为铰接处理,即设计方与施工方没有一个良好的衔接,这点暂且不论,我们就说说如何能较好实现铰接,可以先看看朱丙寅《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》中第197页中的说明。至于这样的方式能不能较好形成铰接,就见仁见智了。大家多多讨论!~~
回复
yang612bin
2014年04月09日 15:46:23
42楼
学习了,非常有用的材料
回复

相关推荐

APP内打开