想请教一下,5000亩的项目用地量,6万平方米酒店会所,10万平方米商业,250万平方米住宅,18洞标准高尔夫球场记学校、医院中心的用电量,这样的用电规模,用电量有多少,变压器怎么选呢?[ 本帖最后由 christyjiang 于 2011-8-26 21:12 编辑 ]
想请教一下,5000亩的项目用地量,6万平方米酒店会所,10万平方米商业,250万平方米住宅,18洞标准高尔夫球场记学校、医院中心的用电量,这样的用电规模,用电量有多少,变压器怎么选呢?
[
本帖最后由 christyjiang 于 2011-8-26 21:12 编辑 ]
2楼
我估算了一下不知道准确不,求高手指点。
5000亩的项目用地量,
6万平方米酒店会所用电量:60000 *0.15KVA=9000KVA
10万平方米商业用电量:100000*0.12KVA=12000KVA
250万平方米住宅用电量:2500000*0.04KVA=100000KVA
18洞标准高尔夫球场用电量:2000亩=2500KVA
学校、医院中心用电量:10000*0.1KVA=1000KVA
合计约:9000+12000+100000+2500+1000=124500KVA
回复
3楼
我也想知道
回复
4楼
酒店,住宅、学校都偏大,取你的急速昂量的70%可以,这么大的小区,申请供电方案吧,做开闭站是肯定的,甚至110kv或35kv变电站
回复
5楼
书上有按多少W/平方米呀
回复
6楼
看帖要回帖,做人要厚道。
回复