【议论】请问高手,水泵位于主机前后的问题
lfl79154903
2011年08月26日 08:51:01
来自于中央空调
只看楼主

在以前的方案中看到有些图冷却水泵是位于主机之后的,这和位于主机前有什么区别。希望大家多发言~!

在以前的方案中看到有些图冷却水泵是位于主机之后的,这和位于主机前有什么区别。希望大家多发言~!
免费打赏
lingxing1
2011年08月26日 09:13:19
2楼
正常水泵应该采用压入式,即水泵安装在机组前,避免由于机组阻力过大,水泵入口产生负压。如果机组承压过大的话,水泵可以考虑放在机组后。
回复
lfl79154903
2011年08月26日 09:30:25
3楼
一般是什么情况放在后面呢,,是不是冷冻水泵也要跟着放在后面。
回复
waj6262
2011年08月26日 09:59:22
4楼
冷冻水循环泵位于冷水机组的前部或后部要根据系统的实际情况确定,相关因素有冷水机组蒸发器的设计压力、冷冻水系统的定压点压力、冷冻水循环泵的扬程三方面;如果系统定压点压力与冷冻水循环泵的扬程之和大于冷水机组蒸发器设计压力,则冷冻水循环泵应放置在冷水机组的后部,反之冷冻水循环泵应放置在冷水机组的前部。对于冷却水水泵,相关因素冷却塔的安装高度(相对于冷水机组)、冷却水循环泵的扬程、冷水机组冷凝器的设计压力三方面;方法同前所属。
回复
lfl79154903
2011年08月26日 10:08:11
5楼
谢谢拉,那再请问,如果根据这个算的话,有可能出现冷却水泵在前,冷冻水泵在后的情况吗?
回复
waj6262
2011年08月26日 10:24:45
6楼
大多数情况冷却水泵在机组的前部,在后部的情况比较少见。冷冻水循环泵通常情况在机组前部,特殊情况在其后部;避免在其后部的办法就是机组设备订货时,提出蒸发器的设计压力值限定值。
回复
lfl79154903
2011年08月26日 10:38:19
7楼
就是冷冻水和冷却水泵的位置是一致的对吧
回复
叶子想飞
2011年08月27日 10:43:56
8楼
一般高层的话,水泵在主机的后边。
回复
mlt18901108005
2011年08月27日 14:46:14
9楼
压力高时,水泵前主机后,压力低时,水泵后主机前。主要考虑机组尽量不承受高压。
回复
xcool526
2011年08月28日 11:11:15
10楼
关于水泵置机前与置后的问题,我想为如下解释:一是冷却水泵,二冷冻水泵。
高层空调系统中,通常是冷水系统为闭式,冷却水系统为开式,所以我认为冷却水泵通常设置于冷水机组前(计算过制冷机组的冷凝器阻力、吸收器),冷冻水泵通常也设置于制冷机组前(计算过制冷机组的蒸发器阻力),优点是利于系统中的空气及制冷机组水侧管路中的空气排出,冷冻水泵置于冷水机组后侧时,不利于带走水系统中的空气,特别是制冷机组水室及蒸发器的结构特点,故:多年来把冷冻水泵置于冷水机组前侧好象是惯例了,其他没有什么好讲究的。
回复
qq1943
2011年08月29日 11:29:16
11楼
一般是在回水管上
回复

相关推荐

APP内打开