1.底层为商业网点(每间店铺S小于100M2),二三四五六层为住宅的多层塔式建筑,是否底层设,住宅部分不用设?2.底层为商业网点(每间店铺S小于100M2),二三四五六层为住宅的地到天建筑(就是每两间为一户人家一条楼梯,底层为出租店铺,楼上自己住),是否底层设,楼上部分不用设?
1.底层为商业网点(每间店铺S小于100M2),二三四五六层为住宅的多层塔式建筑,是否底层设,住宅部分不用设?
2.底层为商业网点(每间店铺S小于100M2),二三四五六层为住宅的地到天建筑(就是每两间为一户人家一条楼梯,底层为出租店铺,楼上自己住),是否底层设,楼上部分不用设?
2楼
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
回复
3楼
我想这可以说明情况后不设室内消火栓,只设室外就行了,
否则设就可能每层都要设了
回复
4楼
同意zmsly0928的说法,农民房不要再采用农民做法.
回复
5楼
1、每层都要设。
2、底层必须设,二至六层,有入户门的地方就要设。
回复
6楼
每层都设?这样消火栓就设在别人家里,好象不妥。
规范8.4.1条第四点底层设有商业网点的单元式住宅是否可理解为是超过六层的住宅
如果是,则可不设室内消火栓。
请教各位大侠!!!!!
回复
7楼
只要按25米水带+10米水柱能覆盖建筑的各角落设置就可以了。
回复
8楼
不用设,规范8.4.1条第四点的条文说明里明确指出底层设有商业网点的七层住宅应设室内消火栓.
回复
9楼
同意楼上的.
回复
10楼
只是该建筑中有四间作私人宾馆用,是否可以只宾馆布置消火栓?另外底层每户有汽车库,是否要布置消火栓或只设灭火器?
请教各位大侠!!!!!
回复
11楼
不允许啊。至于汽车库嘛,请把情况再说清楚些
回复