自动喷淋灭火系统的喷头布置问题请教
gurenzheng
gurenzheng Lv.2
2006年06月22日 13:21:02
只看楼主

自动喷淋灭火系统的喷头布置问题:中I级,开间尺寸10.860米,按照喷规要求喷头距离端墙不应大于1.8m,要布置4排喷头,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排还是4排?

自动喷淋灭火系统的喷头布置问题:
中I级,开间尺寸10.860米,按照喷规要求喷头距离端墙不应大于1.8m,要布置4排喷头,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排还是4排?
免费打赏
长门
2006年06月27日 09:57:12
22楼



恩,不错,赞同
回复
xjpxjp
2006年06月27日 11:48:48
23楼
要是客观一点讲,3排没问题,但是非要套规范的话,你就设置成4排,审图也不会有麻烦,就看审图人的理解了,如果就按3排设的话,整个工程我估计快成中危二级了