请高手指教这样的设计是否妥当,另外有几个问题请教.该地下室位于东北,冬天冷。地下室上面是等大的一层平房。1.土坯墙和地下室主体之间有50CM的空间,那么土坯墙是否需要进行特别处理,以防止坍塌?2.地下室主体墙采用50CM混凝土是否可以?如果想节省成本,最少要多厚的混凝土主体?地板用多厚的混凝土?地板是否要用防水卷材进行防水?,天花板要用多厚的混凝土?天花板是否要用防水卷材进行防水?多谢
请高手指教这样的设计是否妥当,另外有几个问题请教.该地下室位于东北,冬天冷。地下室上面是等大的一层平房。
1.土坯墙和地下室主体之间有50CM的空间,那么土坯墙是否需要进行特别处理,以防止坍塌?
2.地下室主体墙采用50CM混凝土是否可以?如果想节省成本,最少要多厚的混凝土主体?地板用多厚的混凝土?地板是否要用防水卷材进行防水?,天花板要用多厚的混凝土?天花板是否要用防水卷材进行防水?
多谢
2楼
回复
3楼
回复
4楼
这个土坯墙最好还是处理一下,做个毛石挡墙。另外外墙做到300mm已经很安全了,对于这个小房子。底板400足够了,如果按筏板方式受力的话,不过最大的问题就是没有降水的话,哪天雨大,周边灌满水的话,你的房子可能会浮起来。
高度3.5米外墙构造配筋就可以了。考虑到外面可能灌满水的话就外墙竖向14@200三级钢。
地下室顶板150够了,跨度5米以内。12@150双层双向,绰绰有余
回复
5楼
非常感谢你的帮助。另外我想问一下,如果地下室上边的房子面积大于地下室,可以完全盖住地下室,是否可以解决灌水的问题?
地上这层的低级要多深?
回复
6楼
我计划的排水沟+排水管+积水井+潜水泵能否解决灌水的问题?
回复
7楼
感到你提供的条件不够,如:周边建筑情况,地质情况,地下水位,建筑物(地下室尺寸),地下室埋置深度,标高等。一般来讲,柱网布置。
按你的情况来讲:地下室底板有300就够了(砼标号不小于C25,钢筋HPB400,12·150双层双向),抗浮柱300*300,或者直径300,桩长9米,抗拔力特征值按200KN考虑,每35平方米设一根。地下室墙板250厚应该够了,配筋按12·200,双向双层,上部需加暗梁一道,高度为500,上下为3根20的通长。
不过,你最好请设计院来搞,如果你是设计院的,为什么不请师傅?出图你们院是要负责的呀!
回复
8楼
回复
9楼
抗浮要算下,用水泵,集水排水是不太现实的,地下水位是长期存在的,不知道你埋深多少,上部结构荷载多少,要盖得住,否则要浅埋地下室,地下室地板和墙体做好防水就可以了用防水混凝土,不用搞什么排水沟啊集水井等,没用的,地下室周边土体直接紧贴地下室外墙,并分层夯实,不然一下雨周围土体会固结下沉,影响使用
回复
10楼
回复