柱下独立基础计算冲切和配筋时,用净反力可以理解;但是算桩基承台是也要扣除承台自重和上覆土重,有点不好理解。我们在计算上部结构梁、板时都没扣除自重的。望指点。

柱下独立基础计算冲切和配筋时,用净反力可以理解;
但是算桩基承台是也要扣除承台自重和上覆土重,有点不好理解。我们在计算上部结构梁、板时都没扣除自重的。
望指点。
免费打赏
jisuwoniu2014
2015年05月18日 10:58:24
12楼
无间道 发表于 2012-7-31 05:46 这样的问题也能提出来,说明对结构的基础性常识没有学好。还是好好学习吧。那么请问 你是怎么理解的呢
回复
co1454460539089
2016年03月16日 10:42:27
13楼
楼主画个受力简图就明白了
回复
co1454460539089
2016年03月16日 10:44:09
14楼
去往结构的路上 发表于 2016-3-16 10:42 楼主画个受力简图就明白了如果计算红线截面的弯矩楼主应该会,所以均布荷载代表覆土及承台自重,为了简化应该直接扣除这部分的荷载就好了,我是这么理解的,本人拙见,欢迎讨论
回复
小李的飞刀
2016年05月04日 12:41:30
15楼
去往结构的路上 发表于 2016-3-16 10:44 如果计算红线截面的弯矩楼主应该会,所以均布荷载代表覆土及承台自重,为了简化应该直接扣除这部分的荷载 …和净反力没有关系,桩基承台受力和独柱基础是相反的,规范应该是考虑到桩的挤土效益。承台一般自重较大,自重可以使土挤密实,所以没有考虑承台和覆土自重,但是桩的受力计算实际是不安全的。桩基承台一般厚度较厚,用有限元计算承台受力才正确,用一般的钢筋砼配筋计算公式,肯定配筋较多,是安全的。
回复
co1460082232112
2016年05月21日 20:42:00
16楼
无间道 发表于 2012-7-31 05:46 这样的问题也能提出来,说明对结构的基础性常识没有学好。还是好好学习吧。那么大神你倒是说说你的观点
回复
sunyatliubo
2016年07月28日 22:47:42
17楼
规范推到次公式时假定了这个条件,不考虑自重及土重
回复
sunyatliubo
2016年07月28日 22:49:56
18楼
可以看看建筑桩基规范引用手册,他是用塑性铰线理论推导的,做了一些假定,然后简化成规范的公式,如果完全从平衡体去推导,都会感觉要考虑这个重量
回复
zyl19891125
2016年11月02日 15:09:13
19楼
这个问题确实是有疑问的
回复
daijixiang1234
2017年06月24日 00:34:25
20楼
为什么
回复
boohan
2020年09月21日 20:12:44
21楼
自重产生的桩反力在这个部位的自重力相抵消,近似认为传不到承台去。除非桩跨很大,弯矩就不能近似平衡了