最近做了一个低温冷库 长方形 面积2600平方 库高6米,温度-20度。采用比泽尔并联低温螺杆压缩机组。配置蒸发式冷凝器,库内采用冷风机。库体采用150mm厚聚氨脂双面彩钢保温板,工期50天。下面是一些现场图片
最近做了一个低温冷库 长方形 面积2600平方 库高6米,温度-20度。
采用比泽尔并联低温螺杆压缩机组。配置蒸发式冷凝器,库内采用冷风机。
库体采用150mm厚聚氨脂双面彩钢保温板,工期50天。
下面是一些现场图片
2楼
2套蒸发式冷凝器
8台冷风机
回复
3楼
接着上图,接上图
回复
4楼
~~~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
希望看到调试数据,比如运行时的电流、压力、库温、温差等。讨论技术话题才有意思。
回复
6楼
库房长宽比?货物类型?8台冷风机如何排列?单排的话,距离?4个风机,大概单个150方左右,冷量25HP左右,推算机组200HP左右。-20度,R22够了,冷风机电热除霜,,,,,,,
回复
7楼
回复
8楼
驚看-20度c 冷庫如此設計施工. 系統先不說,庫板採用15cm 是可以,但地板(保溫層及庫內二次地板如何做?) 還有現場柱樑未看到保溫及斷熱處理. 還有庫板天板懸吊桿也未做斷熱隔絕處理. 這那能叫低溫冷凍庫. 單看蒸發器排水管也未做保溫及排水管看似塑化膠管,熱除霜怎運作. 這是看圖說故事淺見.
回复
9楼
下请问下水是采用电热带吗?
回复
10楼
施工质量还是蛮规范的,要是说一下相关运行数据就更好了。
回复
11楼
贵公司做的低温库看起来换不错,本人有看图片发现冷库顶彩钢板没有做保温,一般彩钢板下面有一层保温层,图片却是透光,再是冷库风机接水盘流水管应该做成金属管,因PVC管易冻裂,再是次管绝对要做保温,-20度管内水易结冻,流水管坡度太小,应作大坡度流向管,库外出水口要做水封闭,负责风机能把空气从霜水管抽象库内,长时间次管内会冻冰(-20度)堵塞管道,一旦冻冰只有拆除管道解冻,几点建议!!
回复