谷轮ZB-KQE系列的压缩机很多人都用在-18度以及更低温的铝排管冷库。但是我上次听厂家技术员说,这种压缩机不能用在排管蒸发上,原因是压缩要得到足够的回气降温低压压力必须保持在1.2KG 低压这个压力值,压缩机易烧坏。希望老师们淡淡你们的高见
谷轮ZB-KQE系列的压缩机很多人都用在-18度以及更低温的铝排管冷库。但是我上次听厂家技术员说,这种压缩机不能用在排管蒸发上,原因是压缩要得到足够的回气降温低压压力必须保持在1.2KG 低压这个压力值,压缩机易烧坏。希望老师们淡淡你们的高见
2楼
谷轮ZB-KQE系列的压缩机,是R404A中温压缩机
在厂家的技术参数里要求是:
在高排气压力下,其蒸发温度不低于0.12mp,
就是夏季低压必须保持在1.2KG以上 长期低于这个压力值压缩机易烧坏。
简单一些来解释就是:
要求回气温度和压力限定在一个范围以内,使排气温度不高于115度,
低回气压力下,排气温度如长期处于高温状态,容易使压机寿命缩短,冷冻油变质。
回复
3楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-8-23 15:30 编辑
每一种系列压缩机,厂家都有技术规范,
包括:数据表格式,图形,
通过表格内的数据或图形,明确了不同冷凝温度下的蒸发温度,制冷能力以及极限值,
排管管路长,弯路多,两端压降大,
如不采用多组并联的方式,极易引起低压过低,排气温度过高的问题。
如能解决单根盘管长度问题,就是通过并联,尽可能的缩短长度,是能够用于铝排管的。
回复
4楼
谢谢楼主分享好资料
回复
5楼
排管如不能解决管路过长,压降过大的问题,会出现高低压过低的问题,
而低压过低,排气量小,压机排气温度高,
1:压机线圈绝缘老化过快,易于烧毁,
2:排气温度过高,冷冻油变质.
这个过滤器就是我换下来的,
原因就是冷凝器配置偏小且老化,夏季排气温度过高.引起冷冻油变黑,过滤器堵塞,
回复
6楼
这张图是涡旋压缩机的使用规范.
回复
7楼
下图是以参数表格的形式列出了涡旋压机的运行范围和参数
回复
8楼
这张图是以图表的形式列出了冷凝温度与蒸发温度的对应关系.
回复
9楼
能不能用:
1、要看厂家所提供的极限图表中参数的要求。
2、依据这些极限参数合理的设计工艺管路,尽量减少不利的方面使实际运行参数达到压缩机范围内运行。
3、没有绝对,只有相对。
回复
10楼
学习哈,谢谢共享
回复
11楼
游荡四方 发表于 2015-8-24 07:48 排管如不能解决管路过长,压降过大的问题,会出现高低压过低的问题,而低压过低,排气量小,压机排气温度高, …赞一个,学习了
回复