最近做了个—18度的冷库,蒸发器是冷风机,库有500平方左右,化霜水客户要求从一侧排出,所以排水管道有二十米左右,管道是有一定坡度倾斜的,保温也是加厚的,但是一段时间后管道里面会结冰堵死,冷风机下面因此会聚起一大块冰块,排水管用的是PPR材料,里面加了电热丝后,用了一段时间后管道会因为加热的原因变成波浪一样的横S型,请教下各位有什么好的办法来解决这个问题
最近做了个—18度的冷库,蒸发器是冷风机,库有500平方左右,化霜水客户要求从一侧排出,所以排水管道有二十米左右,管道是有一定坡度倾斜的,保温也是加厚的,但是一段时间后管道里面会结冰堵死,冷风机下面因此会聚起一大块冰块,排水管用的是PPR材料,里面加了电热丝后,用了一段时间后管道会因为加热的原因变成波浪一样的横S型,请教下各位有什么好的办法来解决这个问题
2楼
用伴热线缠管,外包保温即可。伴热线可以自动控温加热,温度即不会太高,也不会冻。安装太阳能热水器的,一般都有伴热线。
回复
3楼
请教下伴热线是不是象我们常用的护套线一样形状的电加热线,(我们现在用的电加热丝就是这样的)等下我会去卖热水器的地方看看,另外伴热线是定时加热还是冷库在使用期间长期通电加热。谢谢楼上
回复
4楼
自己的设计方案;怎么会听客户的呢;冷库里面的排水管道长啦;就会很容易冻结;
回复
5楼
形状是扁的,比护套线扁一些,宽一点。伴热线长期通电。伴热线温度达到一定温度时(不同型号,温度不同),电阻接近无穷大,基本不耗电,随着温度的下降,电阻减小,伴热线发热。两根导线之间类似橡胶的物质就是发热体,具有热敏电阻的性质。
回复
6楼
你设计的东西要同客户说他的不行
回复
7楼
对
冷库中要用哪种可以长期通电的加热丝,不过目前市场上卖的好像好多都不可以长期通电的呀
回复
8楼
我认为可以依次从以下方面考虑这个问题(假定管道长度不变):
1 管道内径是否足够大?若内径小,则流量小,无法及时排除融霜水;
2 管道坡度是否足够大?
3 融霜水进水水量是否太大?可对照参考冷风机厂家要求;
4 保温厚度是否足够?
5 采取合适的电热措施。
回复
9楼
可用伴热带...
回复
10楼
您当时的设计就应该成分考虑这些
首先,冷冻库不能让下水在库中太长,没给你冻爆就不错啦
接着就是下水也属于冷库设计的一部分,你可以放一根小功率的加热管,稍微小点
做也做完啦,就先和甲方沟通一下吧
专业做冷库,织物空气®系统,袁先生 18211158292
回复
11楼
不用电热也可以,,这东西没有这么困难。管路中做一个积水弯,还有可以在排水管内打气,让排水管内始终处于又内到外都处于正压的状态