110平,7米高的低温冷库设计,请指点。
aoxuesong6
aoxuesong6 Lv.3
2010年08月09日 18:03:38
来自于制冷技术
只看楼主

110平X7米,设计温度-18到-22度,钢结构,外围是10厘米聚氨酯彩钢板,里面喷涂5厘米。压缩机是4-100氨机,蒸发器是1套250平冷风机加600米直径38的排管。欢迎前辈指教。

110平X7米,设计温度-18到-22度,钢结构,外围是10厘米聚氨酯彩钢板,里面喷涂5厘米。压缩机是4-100氨机,蒸发器是1套250平冷风机加600米直径38的排管。欢迎前辈指教。
免费打赏
chinakvjv
2010年08月11日 19:14:58
2楼
下班了,顺便看看新贴。
就楼 主写的这个,只是一个大致的方案了

个人简单的分析一下
110*7 770立方,做-22度,看来是放禽肉一类的产品了,用冷藏车拉过来入库,冷藏好后再出库了。冷藏车拉过来了禽肉海产品 大约中心温度会在-5 至-10度之间,本人实测过冷藏车卸货时肉禽货物温度,此处设计入库温度抬高一点就按0度入库,设计库温-22度。(非货物中心温度) 冷却时间 不固定的话就按24小时,进出货量按日10%。计算出冷量。

保温部份一面用10CM聚氨酯彩钢板,里面又喷5CM,个人觉得一下子用150CM厚的聚氨酯双面彩钢板好些。不必安装好10CM后再喷5CM. 直接用 150CM厚聚氨酯双面彩钢板 安装施工方便。且要比 10CM+5CM喷的保温性能要好些,吸水率好于喷的 且价格也不贵。

五面体保温,底层做150MMXPS,2层SBS隔气防潮层,1层0.3MM PE层 10CM 混凝土层

再配个温度声光报警系统,超温了就直接报警。或发个消息到手机上面。


制冷机组,楼主采用氨机+风机+排管。
这个大小的库 用氟机不更好吗,冷量又不是很大。而且自动化控制上面、施工方面、以及后期保养上会方便很多。
如果是我, 我们会采用风冷或水冷氟系统。

楼主采用冷风机+排管 可能是考虑化霜的优化问题 为了防止容易结霜,楼主得配个风幕机,门帘。减少开关门的次数和搬运货物的时间 用电加热融霜 即可 或热氟融霜

风冷或水冷 氟系统 10天内就可完成这样的工程。含混凝土干噪的时间

[ 本帖最后由 chinakvjv 于 2010-8-11 19:17 编辑 ]
回复
y1402124320
2010年08月13日 08:30:26
3楼
:hug:
回复
ouyang787
2010年08月15日 16:57:47
4楼
学习了
回复
welcomelg1
2010年08月16日 09:25:17
5楼
有道理!不过二楼说的用氟机组这要取决于库房与机房的位置,还有就是库房的结构。
回复
wangmeng_881023
2010年08月16日 17:03:56
6楼
学习了啊
回复
w1d2g3
2010年08月16日 22:01:13
7楼
本人对该冷库的建造所见如下,仅供参考:
110平,7米高,设计温度为-18至-22度,结构为钢结构,保温为100mm聚氨酯彩色夹芯板,内部喷涂50mm聚氨酯发泡。
本人认为:
1.从结构上讲钢结构宜采用外置不包入库板内部,但须做好防腐处理(如沿海地区需注重空气中盐分的腐蚀),尤其是顶部空气夹层中的横梁的防腐处理,由于夏季昼夜温差较大,夹层中易产生凝露现象。另外该冷库的外围护热量要大于土建冷库,且透冷性较大。建议采用挂钩板加强库板的链接与密封,减少由于库体内部的压力变化对库板密封的破坏。
2.建议采用150mm,因为库体较高,面积较大,表面较光滑,不利于聚氨酯与彩钢板的粘结,易产生大面积保温层脱落,同时长时间易产生浮灰,不利卫生,还需要设置单砖+水泥砂浆护墙。如楼主坚持但也可采用在板面固定木龙骨,增加发泡的依附强度和发泡整体的连接性。地面无需采用通风防冻措施,可一次性加大保温厚度来处理,地面可采用200mmXPS板做保温层,2层SBS隔气防潮层,1层0.3mmPE,一层100
或120mm钢筋混凝土层。
3.库温设计应该是防置冻品,贮存已冻结的禽肉或水产或其他产品。此类冷库进货应该是从外边进入,但该类产品由于运输方式和冷链的控制方式不同,进货产品中心温度不同,一般情况为-3至-8度。冷却时间可按照16小时考虑。但是依据库温的变化可调整。进出货量可按照实际使用情况而定,进货量可略大一些。实际该冷库储存货物要大于理论计算,因为该冷库储存货物的码垛方式应该为人工码垛,但由于放置的产品不一样,有可能导致放货减少。楼主应该是想采用货架放置货物,以提高冷库的纵向空间存储能力,提高单位面积的货物存放量。
4.楼主选择排管+冷风机,可能是考虑排管库温的稳定性要好于冷风机,减少对产品的干耗,解决库内高大上下温差不均的现象,并且排管实际布置蒸发面积较小,满足不了制冷量,又要提高库内降温冷却速度,同时已解决排管冲霜时的难度,配置了冷风机。本人建议采用铝制电加热除霜的铝排管,该型排管配置化霜凝水槽,产品可任意组装,单位面积冷负荷较大。传热效果好,排管面积小于钢制排管,荷载也小于钢制排管。此类小型冷库建议采用氟利昂制冷机组,选配风冷半封闭活塞氟利昂冷凝机组,操作简单自动化程度高,便于使用与保养。以本人经验该冷库冷量为24000大卡/小时,蒸发温度为-28至-32度,铝制排管传热效率为100w/平,楼主可自行计算。
以上仅供参考,希望对楼主有所帮助。
回复
山大116
2010年08月25日 10:37:49
8楼
用氟机搞成自动化和铝排 投资省日常运行费用低效果最好
回复
zhiwenxie199210
2010年08月26日 17:00:11
9楼
:victory:强, 都是高手!
回复
gx4321
2010年08月27日 01:18:42
10楼
大,夹层中易产生凝露现象。另外该冷库的外围护热量要大于土建冷库,且透冷性较大。建议采用挂钩板加强库板的fghfd,表面较光滑,不利于聚氨酯与彩钢板的粘结,易产生大面积保温层脱落,同时长时间易产生浮灰,不利卫生,还需要设置
回复
biggerbear
2010年08月31日 00:05:49
11楼
:kiss: 学习了
回复

相关推荐

APP内打开