2600平方低温冷库现场图
chinakvjv
chinakvjv Lv.11
2011年08月23日 14:11:04
来自于制冷技术
只看楼主

最近做了一个低温冷库 长方形 面积2600平方 库高6米,温度-20度。采用比泽尔并联低温螺杆压缩机组。配置蒸发式冷凝器,库内采用冷风机。库体采用150mm厚聚氨脂双面彩钢保温板,工期50天。下面是一些现场图片

最近做了一个低温冷库 长方形 面积2600平方 库高6米,温度-20度。
采用比泽尔并联低温螺杆压缩机组。配置蒸发式冷凝器,库内采用冷风机。
库体采用150mm厚聚氨脂双面彩钢保温板,工期50天。
下面是一些现场图片

IMG0038A.jpg


IMG0036A.jpg


IMG0048A.jpg


CIMG0438.JPG


CIMG0447.JPG


CIMG0448.JPG


IMG_46111.jpg

免费打赏
chinakvjv
2011年08月26日 16:44:22
12楼
上面大家建议都不错,有些图是在施工过程中拍的,所以有些不完整。看起来像是工艺没到,关于下水管及U型弯这些都是应要注意的细节。顶板上面节点保温断冷桥也是有做的。调试的参数改天上来。空库在环境温度38度时,第一次开机,打了35小时左右,分三段降温,打到-20度。停机后三天,再次开机,上午10点10开机,下午6点50左右降到-20度。

[ 本帖最后由 chinakvjv 于 2011-8-26 16:47 编辑 ]
回复
和盛飞飞
2011年08月27日 06:39:18
13楼
工程做的不错啊 我们公司现在也在建冷库 用的是苯板
回复
金星伴月
2011年08月27日 09:29:58
14楼
管道用的是橡塑保温?氟利昂加冷媒系统?
工程不错。
回复
vv001
2011年08月28日 11:18:38
15楼
施工工艺挺好!比较利索

零度以下用PVC融霜排水管不太稳,容易裂;水管管径感觉有点小,不知道现场实际排水情况如何,我们基本上DN50~65镀锌管(条件),至今没出过问题;
楼主问下你们的灯是啥灯啊?
回复
ydkt_chen
2011年08月28日 13:32:52
16楼
好熟悉的场景!!!! 好熟悉的设备!!!!
回复
andrewqiu1981
2011年08月30日 08:57:39
17楼
200HP应该不够吧,200HP打空调工况差不多吧,不知道我说的对不对!
回复
zhaiyongming
2011年09月05日 10:41:26
18楼
你们这个冷库铜管是怎么选得呀?是一根总管出来,然后一根根的接末端还是怎么做的?回油没问题么?
回复
zhaiyongming
2011年09月05日 10:42:37
19楼
控制方面阿是 外机通过压力控制 内机通过温度控制?
回复
金星伴月
2011年10月26日 09:08:03
20楼
150mm苯板保温效果怎么样?希望楼主说说使用情况。
我们做过都是200mm,不过是氨制冷。
回复
chinakvjv
2011年11月11日 16:33:59
21楼
现在来说下机组,5500立方冷库-20度,配150HP螺杆机组, 二并联比泽尔HSN7471-75 . 库内是铝排管 储液器1.2 m3
8400立方打-20度,配3台螺杆,名义功率210HP 库内是冷风机
夏天开机分段降温测试, 第一次开机常温30度左右,降到-20度,花了2天一夜,中间断续观察,补氟利昂。
分三断降温,30度到10度,10度到-5度,-5度到-20度。
设定温控器温度开机温度-15~停机温度-20度,第二次自动开机降温速度就快多了。8月份时,一天工作时间大约8-8.5小时,现在季节工作时间大约6个小时左右。
回复