一5HP低温冷库,R22温度零下18度。高压13低压1,环境温度30,温度就不在下降,前期-15的时候温度降的也很慢,差不多一分钟才降0.1度,请问各位师傅,这种现象会不会是因为系统冷冻油多了,或者制冷剂多了,
一5HP低温冷库,R22温度零下18度。高压13低压1,环境温度30,温度就不在下降,前期-15的时候温度降的也很慢,差不多一分钟才降0.1度,请问各位师傅,这种现象会不会是因为系统冷冻油多了,或者制冷剂多了,
2楼
请告知当时的库温,以及该库温下的低压压力、高压压力,膨胀阀的现象,回气管的现象,压缩机的现象等。
回复
3楼
系统冷冻油多了,或者制冷剂多了,
回复
4楼
库温-18高压13低压1,回气过滤器和回气管有霜,5HP压缩机油镜是满的,回气这头上半段有点凉下半段稍微有点烫手,排气管电磁阀段比常温高一点
回复
5楼
膨胀阀节有霜,蒸发器后面节霜不均匀中间段霜多上下霜少
回复
6楼
叶子桔子 发表于 2017-6-24 11:48 库温-18高压13低压1,回气过滤器和回气管有霜,5HP压缩机油镜是满的,回气这头上半段有点凉下半段稍微有点 …R22制冷剂,库温-18度,此时的蒸发温度约为-23度,对应R22的压力约为0.218MPa绝压=0.118MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,此时的低压压力约为0.1MPa(约合1公斤)表压左右。首先,应检查膨胀阀的调节杆是否处中间位置上?应保持膨胀阀的出厂状态,以后也不得随便调动。只有这样反应出的工况才是系统运行的真实工况,才能根据此工况分析和判断系统运行是否正常。库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后逐渐延伸到蒸发器,最后才是回气管,到压缩机的吸气阀为止。
回复
7楼
怀疑系统内不凝气体过多造成的。
回复
8楼
问题解决没有?我的也是压力电流都正常就是降温慢
回复