求助:钢管沿墙暗敷设的最大管径
hongjian001
2006年06月21日 16:39:01
只看楼主

若沿24墙暗敷设焊接钢管,管径100的能进行暗敷设吗?如果不能,最大管径是多少啊?

若沿24墙暗敷设焊接钢管,管径100的能进行暗敷设吗?如果不能,最大管径是多少啊?
mmhwe
2006年06月21日 17:30:07
2楼
墙好说,梁受不了啊,你想怎么敷设,是水平还是垂直,是在一层内,还是穿越不同楼层,是砖混的还是框架的
回复
zhuliangliang612
2006年06月21日 19:15:59
3楼
不行!管径太大了,一般沿墙暗敷的话管径最好不要大于40
回复
liewjun
2006年06月21日 19:42:34
4楼
如果敷设方式为CC,穿管方式为SC则管径不宜超过50
回复
洛学
2006年06月21日 20:51:50
5楼
这个可以与结构专业好好沟通,特别是竖管很有可能影响结构的
不过我曾经与结构沟通之后,墙内竖向穿过DN100的管子,但与结构专业沟通了好几次才计算允许
回复
hongjian001
2006年06月22日 08:46:17
6楼
这个工程是一个厂房,单层,进行横向穿管
回复
zgd301
2006年06月22日 08:55:05
7楼
规范上是水平不宜大于25,垂直不大于40
回复
hongjian001
2006年06月22日 09:16:00
8楼
规范上是水平不宜大于25,垂直不大于40
这是哪个规范上的啊?
回复
mmhwe
2006年06月22日 09:28:54
9楼


若是这样的话,可以水平打一条现浇带,将管埋在现浇带内,但最好让结构计算一下,单层厂房为什么非要埋在墙里呢
回复
lovelelege
2006年06月22日 09:29:26
10楼
是灯具吗?厂房是砖混的.不建议横向穿100管.楼上说法对/
厂房你为什么不明敷?
回复

相关推荐

APP内打开