请教一下, 首层和屋顶层,前室和楼梯间的门都直接对外的,那这两层还算不算入 系统?就是说层数要不要加上这两层?为什么呢?如果是这个系统不下地下室的话不加首层,和地下室共用的话加上算上首层?好像一般的都不加上屋顶层的,如果是屋顶层还有一些游泳池之类的,那又算不算一层呢?另外规范说超过三十二层应该分段,那是不是地上31层,那地下只能2层是不是就应该分段呢?
请教一下, 首层和屋顶层,前室和楼梯间的门都直接对外的,那这两层还算不算入 系统?就是说层数要不要加上这两层?为什么呢?
如果是这个系统不下地下室的话不加首层,和地下室共用的话加上算上首层?
好像一般的都不加上屋顶层的,如果是屋顶层还有一些游泳池之类的,那又算不算一层呢?
另外规范说超过三十二层应该分段,那是不是地上31层,那地下只能2层是不是就应该分段呢?
2楼
楼梯间由于上下是同一空间,为了保证楼梯间的正压,是应该计入层数。
前室是否计入层数取决于是否设置加压送风口,这个问题不同地区理解不一样。
因此,我的建议是均计入层数。
回复
3楼
个人觉得是应该计算的,不要钻规范的空子,责任是很重要的。
回复
4楼
不懂这方面,学习了!
回复
5楼
楼梯间一层、顶层都应该计入层数,地下两层不计入,因为地下两层一般是采用防火门和防火墙把地上地下分为两个楼梯间,如果地上部分不超过32层可不分段,但地下两层要单独送风。
回复
6楼
地下与地上本来就是两个楼梯,虽然送风井合用了,也不能说楼梯叠加
回复
7楼
不太懂这些,觉得暖通东西好多啊
回复
8楼
请教各位大侠,前室加压送风按地上还是总层数计?我这地上30层,地下3层,前室加压送风用分段吗?
回复
9楼
加起来33层
要分段
回复
10楼
不用分段,因为地下与地上需要做两个系统。这样地上不会超32层
回复
11楼
不用分段,32层不包括地下。地下送风量是单独计算的
回复