220千伏变压器中性点放电间隙是多少?
ln01
ln01 Lv.2
2006年06月21日 08:27:54
来自于变压器
只看楼主

谢谢!

谢谢!
免费打赏
yxwliul
2006年06月24日 10:34:55
2楼
250~300mm。当接地系数K大于等于1.87时,选用285~300mm。
回复
ljyjs
2006年06月27日 18:32:53
3楼
看一下<交流电气装置的过电压保护和绝缘配合>,上面应该有!
回复
lhdlgmz
2006年06月28日 10:05:26
4楼
《220kV和110kV主变压器中性点过电压保护配置与使用意见》中有参考值

棒间隙要求
(1) 棒间隙应使用直径为14mm的铜棒,采用水平布置,端部为半球型,表面加工细致无毛刺并镀锌,尾部应留有50mm螺扣,用于调节间隙距离。
(2) 安装棒间隙时应考虑与周围接地物体的距离大于1m,接地棒长度应不小于0.5m,离地面距离不小于2m。如图1所示: