高层建筑分区时,通常是根据最低分区卫生器具的静水压划分。那给水系统中提到的静压和动压分别什么意思?哪位能帮忙解答下
高层建筑分区时,通常是根据最低分区卫生器具的静水压划分。那给水系统中提到的静压和动压分别什么意思?哪位能帮忙解答下
2楼
好问题。期待解答
回复
3楼
p/r静水压头
v^2(平方)/2g 动水压头
回复
4楼
事实上很多同事在讨论该问题时混淆了概念,首先,我们通常所用的压力表所测出的都是静压值,而他们所说的动压往往是指水流动时的静压,而不是我们课本上所说的动压头(v2/2g)。
回复
5楼
同意楼上说的
回复
6楼
4楼解答完全正确
回复
7楼
本人第一次是在姜文源在给水排水杂志关于稳高压系统的讨论的某片文章中看到这个词,4楼说的我同意。从他的文章上下文看,应该说静压是水静止时的压强,如消火栓未出流时的栓口压力;动压是水流动时的压强,这时水流一部分机械能转化为动能,压强小于静止时的压力即静压。
个人认为,动压、静压不是一个大家都认可的专业名词,是写文章时为简便表达自己编的。至于谁最先使用的,有待考究。
回复