【不解】苦苦思量了很久!~这两台变压器N线到底能不能共用?
z425286480
z425286480 Lv.4
2011年08月19日 17:01:07
来自于变压器
只看楼主

公司有一个改造工程,增加一台1250KVA的变压器原来的变压器在2F,是1000KVA的,现在新装的是在5楼.两台变压器是独立工作的,但是接地是一个共用接地系统。在第3楼,有两个以前的老电箱,是由原来那台1000的变压器供电的,其末端的N线是共用的,即是一个总N排分出去的,现在想分开也分不开了,因为太乱了,分不清楚。现在这两个电箱需要由1000的和1250的分别来供电,那N线怎么处理?1,不用管N线,就这么接??

公司有一个改造工程,增加一台1250KVA的变压器
原来的变压器在2F,是1000KVA的,现在新装的是在5楼.
两台变压器是独立工作的,但是接地是一个共用接地系统。
在第3楼,有两个以前的老电箱,是由原来那台1000的变压器供电的,其末端的N线是共用的,即是一个总N排分出去的,现在想分开也分不开了,因为太乱了,分不清楚。
现在这两个电箱需要由1000的和1250的分别来供电,那N线怎么处理?
1,不用管N线,就这么接??
2,把所有的N线全部理出来,按一个电箱一个电箱分好???那工程量太大了!
请大家给点意见!!!
免费打赏
bqnbqn6620682
2014年10月17日 14:33:27
32楼
可以公用,没问题