大家帮忙看下这个基础怎么设计呀
ying123lin
ying123lin Lv.4
2011年08月19日 16:50:39
来自于地基基础
只看楼主

地勘给的数据跟现场不符,现实情况是,持力层是粉质粘土层(-3.5m下),但上面有1m多厚的粉土层,此处周边地下水位很高。设计时根据地勘的数据是没有这个粉土夹层,设计基础埋深在-2.5m。导致现在施工中,挖至粉土层时,出现流沙,粉土因地下水丰富,都被扰动成液态,根本不能承受力。由于工程量不大,业主方不想做桩基,请问有木有更好的办法呀。还是只有做桩基?

地勘给的数据跟现场不符,现实情况是,持力层是粉质粘土层(-3.5m下),但上面有1m多厚的粉土层,此处周边地下水位很高。
设计时根据地勘的数据是没有这个粉土夹层,设计基础埋深在-2.5m。导致现在施工中,挖至粉土层时,出现流沙,粉土因地下水丰富,
都被扰动成液态,根本不能承受力。
由于工程量不大,业主方不想做桩基,请问有木有更好的办法呀。还是只有做桩基?
免费打赏
delete000
2011年08月23日 17:41:54
12楼
若是局部不符,则按地勘内容,设计基础\
若现场情况跟地勘报告大部分不符,则可!找地勘,再出份详细报告!
个人看法!
回复
leigehaoa
2011年08月23日 20:59:50
13楼
上面几层啊?

层数不高的话将地基开挖,石灰与粉土回填压实,改良地基。

另外设计成条形基础,条基试试能不能满足条件

层数高的话桩基吧。。
回复
tkjlbtbh
2011年08月24日 07:00:41
14楼
处理方法
采用降水
挖除粉土层
回填级配卵石垫层至设计标高
施工基础
请参考
回复
冬果果
2011年08月24日 09:39:19
15楼
采用降水
挖除粉土层
回填级配卵石垫层至设计标高
回复
cdh1860
2011年08月24日 10:19:08
16楼
地下水。。。。
回复
longlonghill
2011年08月24日 14:48:20
17楼
1 降水,挖至持力层,做基础,
2 考虑做筏板基础
回复
zhihuzhao
2011年08月24日 17:12:51
18楼
看资料上部软弱土层也就是1米,应当尽量采用简单易行投入小的办法,建议清除上部半米左右,然后级配砂石回填压实;如果周围没有建筑物强夯置换也可以。这些都要与勘探业主施工方协商,大家一致形成变更文件。
回复
daguo
2011年08月25日 10:37:33
19楼
看原基础埋深-2.5m,上面应该不是高层!楼主说粉土层1m多厚,可以采用换填处理!
回复
yyyy4987
2011年08月26日 11:03:28
20楼
建筑不高,荷载不大的话,我用过,下毛石碾压,填级配砂卵石,
回复
liuyantubbs
2011年08月26日 22:56:30
21楼
建议先封水,然后在换填1米至设计标高。
也可以做桩基础
回复

相关推荐

APP内打开