大家帮忙看下这个基础怎么设计呀
ying123lin
ying123lin Lv.4
2011年08月19日 16:50:39
来自于地基基础
只看楼主

地勘给的数据跟现场不符,现实情况是,持力层是粉质粘土层(-3.5m下),但上面有1m多厚的粉土层,此处周边地下水位很高。设计时根据地勘的数据是没有这个粉土夹层,设计基础埋深在-2.5m。导致现在施工中,挖至粉土层时,出现流沙,粉土因地下水丰富,都被扰动成液态,根本不能承受力。由于工程量不大,业主方不想做桩基,请问有木有更好的办法呀。还是只有做桩基?

地勘给的数据跟现场不符,现实情况是,持力层是粉质粘土层(-3.5m下),但上面有1m多厚的粉土层,此处周边地下水位很高。
设计时根据地勘的数据是没有这个粉土夹层,设计基础埋深在-2.5m。导致现在施工中,挖至粉土层时,出现流沙,粉土因地下水丰富,
都被扰动成液态,根本不能承受力。
由于工程量不大,业主方不想做桩基,请问有木有更好的办法呀。还是只有做桩基?
免费打赏
ying123lin
2011年08月19日 16:53:35
2楼
补充下,地下水位在 -1.5m左右。附近边上有池塘,这边降水,水又会进来。
回复
czsazfy
2011年08月19日 17:09:31
3楼
感觉只能做桩基
回复
cadxzhou
2011年08月21日 17:02:07
4楼
上部结构是什么样的?情况不明,别人很难发表意见。
回复
飞刀
2011年08月21日 19:46:56
5楼
想办法花钱降水,把基础枪上来,这样的基础肯定要进行设计修改,私人民宅的话问题不大,若是高层建议打桩
回复
vv19891025
2011年08月22日 12:50:17
6楼
采取措施降水 然后换土 夯实 做好基础 就好了
回复
liguangliang321
2011年08月23日 11:24:48
7楼
降水 分层压实强夯
回复
mjvcmin
2011年08月23日 12:24:35
8楼
若是局部不符,则按地勘内容,设计基础\
若现场情况跟地勘报告大部分不符,则可!找地勘,再出份详细报告!
个人看法!
回复
hanshuyong11
2011年08月23日 12:53:19
9楼
若是局部不符,则按地勘内容,设计基础\
若现场情况跟地勘报告大部分不符,则可!找地勘,再出份详细报告!
个人看法!
回复
fengbojiang3000
2011年08月23日 14:05:56
10楼
让地勘确定流砂层的厚度,先降水,再考虑将基础持力层降低或桩基处理.
回复
x1xqq
2011年08月23日 15:32:00
11楼
找地勘补勘,必须的。若是小范围,全挖除。
回复

相关推荐