地勘给的数据跟现场不符,现实情况是,持力层是粉质粘土层(-3.5m下),但上面有1m多厚的粉土层,此处周边地下水位很高。设计时根据地勘的数据是没有这个粉土夹层,设计基础埋深在-2.5m。导致现在施工中,挖至粉土层时,出现流沙,粉土因地下水丰富,都被扰动成液态,根本不能承受力。由于工程量不大,业主方不想做桩基,请问有木有更好的办法呀。还是只有做桩基?
地勘给的数据跟现场不符,现实情况是,持力层是粉质粘土层(-3.5m下),但上面有1m多厚的粉土层,此处周边地下水位很高。
设计时根据地勘的数据是没有这个粉土夹层,设计基础埋深在-2.5m。导致现在施工中,挖至粉土层时,出现流沙,粉土因地下水丰富,
都被扰动成液态,根本不能承受力。
由于工程量不大,业主方不想做桩基,请问有木有更好的办法呀。还是只有做桩基?
2楼
补充下,地下水位在 -1.5m左右。附近边上有池塘,这边降水,水又会进来。
回复
3楼
感觉只能做桩基
回复
4楼
上部结构是什么样的?情况不明,别人很难发表意见。
回复
5楼
想办法花钱降水,把基础枪上来,这样的基础肯定要进行设计修改,私人民宅的话问题不大,若是高层建议打桩
回复
6楼
采取措施降水 然后换土 夯实 做好基础 就好了
回复
7楼
降水 分层压实强夯
回复
8楼
若是局部不符,则按地勘内容,设计基础\
若现场情况跟地勘报告大部分不符,则可!找地勘,再出份详细报告!
个人看法!
回复
9楼
若是局部不符,则按地勘内容,设计基础\
若现场情况跟地勘报告大部分不符,则可!找地勘,再出份详细报告!
个人看法!
回复
10楼
让地勘确定流砂层的厚度,先降水,再考虑将基础持力层降低或桩基处理.
回复
11楼
找地勘补勘,必须的。若是小范围,全挖除。
回复