求助 地下水位较浅,基坑较深,施工单位降水一直降不下去怎么办??基坑底都是泥浆,降水一直降不下去,而且甲方着急施工,让设计院出处理意见,该怎么处理
求助 地下水位较浅,基坑较深,施工单位降水一直降不下去怎么办??基坑底都是泥浆,降水一直降不下去,而且甲方着急施工,让设计院出处理意见,该怎么处理
2楼
施工单位没有专业的降水设备,一般地质勘查单位有井点降水设备。
回复
3楼
建议用井点降水法,但是要考虑四周有无建筑物!
回复
4楼
把土层情况说下,这个跟土层有关系
回复
5楼
情况不明真不好瞎说。可以做止水帷幕吗?
回复
6楼
地下水位较浅,基坑较深,基坑周围应设止水帷幕。根据地质条件,在基坑周围合理布置轻型井点降水,视地质条件及基坑面积大小,可在基坑内适量布置疏干井(降水管井),其降水效果会较好;(在地方水资源部门规定允许条件下)若不设止水帷幕其降水量较大,耗电量则较大,对周围地下水影响较大,应防止对一定范围内建筑物的沉降影响。
说明:此项工作非建筑设计单位应做的职责,应由具有“岩土设计资质”的设计单位进行基坑支护及降水方案进行设计。
[
本帖最后由 lzgw2004 于 2011-8-19 14:56 编辑 ]
回复
7楼
既然已经开挖了就挖深20cm~30cm,然后用粗砂回填到设计标高,在四周挖集水坑用水泵抽水。
回复
8楼
这个,现在很多业主专业知识太缺乏,什么问题动不动就设计院拿意见,像这种问题就得找地勘和专业的降水公司,不过设计人员可以学习下,多点经验总不是坏事
回复
9楼
这个代价似乎高了啊!
回复
10楼
你这个不属于设计认可的设计施工方式。他们是不会同意的。另外就算是回填石子也得是大粒径的才可以还必须具备超挖1.2M以上的深度才可以!
回复
11楼
SB
用水泵直接抽(强排)代价最少,也最方便
前提是基坑比较浅
回复