本人现正作一个校区初设,市政管网单路进水,考虑设计一个地下消防生活合用水池和泵房,生活给水采用变频(泵组带室外消防主泵),管道环状敷设,按建规设室外消火栓,能保证每个建筑的室外消防用水量,消防水池设消防取水口,水池取水口离最远建筑约180米,出图时我院老总审查时说储存室外消防用水的水池保护半径为150米,规范条文解释确有原话,本人对此有异议,不知各位大侠有何高见?
本人现正作一个校区初设,市政管网单路进水,考虑设计一个地下消防生活合用水池和泵房,生活给水采用变频(泵组带室外消防主泵),管道环状敷设,按建规设室外消火栓,能保证每个建筑的室外消防用水量,消防水池设消防取水口,水池取水口离最远建筑约180米,出图时我院老总审查时说储存室外消防用水的水池保护半径为150米,规范条文解释确有原话,本人对此有异议,不知各位大侠有何高见?
2楼
我觉得应该是没有~~因为只有室内外消防流量超过了25l/s时才设置消防水池学校是个整体,我想应该按照最大火灾危险的建筑来设置水池和消防设施,如果最远的建筑的消防流量小于25的话,我就认为该建筑没有使用消防水池的必要。因此除非180米的两头都是需要水池的建筑,否则我是不会设置两个水池的。我是这么想的!!
回复
3楼
对了!!补充一点:你也可以尝试使用DN300的大钢管将水池的取水口延伸直保护范围之内
回复
4楼
按建规 体积大于25000立方 的建筑室外消防用水就是30L/S 而其室内消防用水为15L/S 我的理解是单路供水是满足不了消防要求的,所以水池必须上的。
回复
5楼
我设计已在最远建筑边设置了两个室外消防栓。谢谢SCOTTE
回复
6楼
可还是未通过院审
回复
7楼
我还没有遇到过你的情况~~至少现在~~你的老总很厉害哦!
回复
8楼
你只要集中将水泵接合器设置在水池边,另外在小区内设置一些室外消火栓即可
回复
9楼
你们院老总根本没理解规范。消防水池保护半径之说的本意是在不设置加压外网的情况下考虑消防车取水时间不至于太长。设置加压外网后消防车从室外消火栓取水。
回复
10楼
谢谢ferry and svecxxt 我确实是按两位所言作的 如遇知音
回复
11楼
我认为你们老总说得对。规范说的很清楚。