本人现正作一个校区初设,市政管网单路进水,考虑设计一个地下消防生活合用水池和泵房,生活给水采用变频(泵组带室外消防主泵),管道环状敷设,按建规设室外消火栓,能保证每个建筑的室外消防用水量,消防水池设消防取水口,水池取水口离最远建筑约180米,出图时我院老总审查时说储存室外消防用水的水池保护半径为150米,规范条文解释确有原话,本人对此有异议,不知各位大侠有何高见?
本人现正作一个校区初设,市政管网单路进水,考虑设计一个地下消防生活合用水池和泵房,生活给水采用变频(泵组带室外消防主泵),管道环状敷设,按建规设室外消火栓,能保证每个建筑的室外消防用水量,消防水池设消防取水口,水池取水口离最远建筑约180米,出图时我院老总审查时说储存室外消防用水的水池保护半径为150米,规范条文解释确有原话,本人对此有异议,不知各位大侠有何高见?
12楼
你们院老总根本没理解规范的本意!
室外无消防管道的情况下,消防车取水的消防水池才有保护半径规定!
设了消防管道及室外消火栓,并有加压泵就无需再考虑了!
你现在是180米,如果1800米的厂区,按老总的说法,咋做啊!10个消防水池啊?!
回复
13楼
同意你老总的,
如果没保护半径,你设取水口干吗?
回复
14楼
强烈支持zjf2002!!
第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m;
回复
15楼
如果那样的话,
所有建筑干脆不用消防系统了,
搞水池让消防车取水去吧多省!!!
回复
16楼
在下认为:1.首先应力争双向进水,可省了室外消防水池,直接在低压进水管上设室外消火栓供消防车取水.
2.单设供消防车取水的消防水池确实有保护半径的要求.
回复
17楼
谢谢各位的高见 规范总有理解不一致的地方 不知编规范的什么意思?
回复
18楼
谢谢大家
回复