想问大家一个事,接桩长度是多少,我说的是锚到桩台是多少?我这边设计院有500的也有,48D的也有的了,在规范上明明写的是35D了,请问如何做了?
想问大家一个事,接桩长度是多少,我说的是锚到桩台是多少?我这边设计院有500的也有,48D的也有的了,在规范上明明写的是35D了,请问如何做了?
![1150714572303.gif](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/EF/rBBhH11Gu-qAe-FuAAAAAAAAAAA870.gif)
2楼
回复了解没有人回复啊!这是什么天理啊!!
回复
3楼
毛主席语重心长地对我说:“好好学习,天天向上” 努力+努力=成功?
问你们院以前做过的
回复
4楼
唉,谢谢大家了
回复
5楼
一般来说都是35D,规范中规定的只是参照,不宜短于规范
如果是12的钢筋就500好了
还有楼主说的锚入承台正确提法应该是"锚固长度"
回复
6楼
对
回复
7楼
表达不清楚,锚固长度啊,按规范绝对没错,但是你们那有你们那的规定,那也没有办法,你只管照做就可以,反正不要小于规范
回复
8楼
肯定的设计太保守了,刚毕业的小孩吧,胆子小
回复
9楼
哈哈,说的好
回复
10楼
一般来说都是35D
回复
11楼
锚固长度是相对于钢筋来说的35D,D为钢筋直径.
而桩顶标高是锚入承台50mm
回复