一台55KW的电机器,星三角启动,从控制柜到电极,配多大的线?
一台55KW的电机器,星三角启动,从控制柜到电极,配多大的线?
2楼
35
回复
3楼
50
回复
4楼
难道不能具体点吗
回复
5楼
配YJV-0.6/1kV,4x50mm2可以,35mm2勉强够。
回复
6楼
注意:启动方式为星三角!
电源到接触器与接触器电机的线是有区别的,到电机的线是6根,平均每根线的载流量只有1/2,也就是说,原来通过3根电线的电流由6根承担,电线当然可以小一点。25mm^2的就可以了,当然如果不放心,35Mm^2足够!
而电源到接触器的电缆应大一点,50MM^2也够了。
回复
7楼
楼上说法好象有误,接触器到电机虽有6 根线,但并不是并联使用的怎样说是3根电线的电流由6根承担呢?
若明敷且短距离不考虑压降的情况下,一般可按1平方2个千瓦粗略估算,据此选35平方即可.
回复
8楼
楼上的先生:
自己画一张星三角电路图,分析一下,再不清楚,用钳形电流量一下,就什么都明白了!
回复
9楼
应该是角形的比星型的大一点把,功率不一样啊???
回复
10楼
真的是这样的吗?接了6根线电流就变成直接起动的1/2吗?难道你起动的时候2组闸刀都要和上吗?多接的3根是用来并联分流的吗?
星三角启动时,电流确实比直接起动时要小,可惜不是1/2,而是1/3。多接的三根线只是用来改变接线方式。
建议朋友去看一点Y型接法和△接法的知识.
回复
11楼
楼上的朋友看清楚!
谁说启动电流是1/2哪?我说的是:“平均每根线的(工作)载流量只有(原来3根线的)1/2!
本人要说明的是:以上几位先生不分接触器前后之分,电线全部都一样,其实是有区别的,正如以上所述,接触器之后的载流量只有原来的1/2,故为节约投资,电机与接触器之间的电缆可以小一号!而接触器之前仍然正常不变。
回复