如何将现有结构处理为清水混凝土结构?
williams100200
2006年06月19日 11:04:57
来自于建筑施工
只看楼主

由于主体阶段看图不细,导致现场施工过程中出现了问题——图纸要求的清水混凝土被当作普通混凝土做掉(量还挺大的,包括了几面墙和楼梯)。现在主体结构结束了,发现了这棘手的问题。现不知如何处理,请各位大虾帮忙!PS:听说作预制结构的厂家有很好的修补技术,这里不知行不行的通,可是需要大面积修补的!

由于主体阶段看图不细,导致现场施工过程中出现了问题——图纸要求的清水混凝土被当作普通混凝土做掉(量还挺大的,包括了几面墙和楼梯)。现在主体结构结束了,发现了这棘手的问题。现不知如何处理,请各位大虾帮忙!
PS:听说作预制结构的厂家有很好的修补技术,这里不知行不行的通,可是需要大面积修补的!
免费打赏
j8yo
2006年06月24日 20:21:07
12楼
清水混凝土是不是不加钢筋的混凝土 ?
回复
ren221
2006年06月26日 08:46:21
13楼
12楼挺会搞笑
回复
mumu_0923
2006年06月26日 11:06:32
14楼
真的是没办法!
只有设计变更为一般混凝土。
其实不是每个地方都适合清水混凝土的
楼梯不是一般都作面砖吗?
每个地方都作清水混凝土只是一些人在赶时髦、是对成本浪费、是一种无知。
回复
williams100200
2006年06月26日 17:25:29
15楼
设计和业主都不肯让步
我们现在也就是想试试修补,反正以后清水混凝土是趋势,现在先修修看,要是不行就只能打掉了!
回复
fangxian
2006年06月26日 20:06:38
16楼

打掉
那可损失大了

还是跟甲方商量一下下个变更得了!
回复
jia444555
2006年06月27日 09:12:33
17楼



最好是说服甲方和设计院出变更,变更设计为一般混凝土,加涂料.

既然设计和甲方不肯让步,必须是请水混凝土的话,你修补也达不到要求,白浪费钱和时间,那就只能重做了.

回复
zha30
2006年06月28日 09:43:34
18楼
粉刷是绝对不允许的,结构验收也通不过的,砸掉代价太大.既然使楼梯和几面墙的话不是清水混凝土面也没关系的吧.建议联合监理、甲方现场代表说服甲方领导,再去说服设计院。可以从工期、对工程形象、对领导形象、评杯要求(如果有)等各方面说。
回复
mumu_0923
2006年06月28日 09:59:25
19楼
不会吧!
你们做的是啥东东?
业主和设计不同意
要不你们的建筑很特别
要不你们和业主、设计的关系没处理好!
回复
axjl16
2006年06月28日 10:40:50
20楼
先用打磨机整体找平后,用白水泥加普通水泥调色使其与着色一致,掺胶抺平。我见过。成本也不低,而且也没有混凝土表面本来的光度。
回复
williams100200
2006年06月30日 08:48:31
21楼
谢谢大家
我们的修补已经开始了
请的专业修补队伍
但还不知道修补后的结果如何!
回复

相关推荐