【求教】125KW和220KW电机星三角启动应该如何配线?
chinapwr
chinapwr Lv.4
2011年08月17日 16:00:46
只看楼主

【求教】125KW和220KW电机星三角启动应该如何配线? 0.4KV 距离约50米,请问应该选几根什么规格的YJV电缆?

【求教】125KW和220KW电机星三角启动应该如何配线?

0.4KV 距离约50米,请问应该选几根什么规格的YJV电缆?
免费打赏
lingxuct
2011年08月17日 17:13:17
2楼
125KW三相异步电动机的额定电流约243A,(说实话,标准中有110KW和132KW,没有132KW这档)相电流为140A,50米距离可选YJV交联电缆50平方的(二根,Y/Δ启动肯定的)。

220KW低压电机的额定电流约404A,相电流约233A,可选用YJV交联电缆95平方二根。
回复
zhaochunlei190
2014年06月24日 10:19:37
3楼
ccc___ 发表于 2011-8-17 17:13 125KW三相异步电动机的额定电流约243A,(说实话,标准中有110KW和132KW,没有132KW这档)相电流为140A,50 …到电机不是要至少4根线吗?