我是一名大三的学生,正在做课程设计.一栋24层高的机关办公楼.市政管网压力34米水柱.我想问一下减压阀应该设怎么设,设在哪一层? 谢谢高手指教.
我是一名大三的学生,正在做课程设计.一栋24层高的机关办公楼.市政管网压力34米水柱.我想问一下减压阀应该设怎么设,设在哪一层? 谢谢高手指教.
2楼
首先确定系统分区和供水方式,比如分三个区,低区市政直接供水.34M的压力不需要减压,中区高区可分别用独立水泵供水,变频或者水泵水箱联合供水,选择形式不一样,具体的减压措施视情况不同而不同
1-4
5-14
15-24
回复
3楼
支持2楼说法,<高层建筑设计防火规范>规定:4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
回复
4楼
有问题问老师,看规范,借本相关书籍看看,楼上说的对
回复
5楼
谢谢你们大家的指点啊,这几天都没来了.我说的减压阀的设置是生活给水的呢,我分三个区,1__6层 7__15层 16__24层 我看过规范上没有具体说怎么选,选什么型号 问老师 老师也没给我说 到现在也不知道该在哪设置
唉 现在新的问题又来了.
我现在在做室内消防栓给水系统. 对于火灾发生前10分钟时,考虑有多少支水枪进行消防灭火的问题不怎么理解.我布置了18根消防立管,同一层楼每跟立管接一个消火栓.是不是发生火灾时就需要18支水枪进行灭火啊?
还是按照高层建筑最不利点流量分配,室内消防计算流量为40L/s ,最不利消防竖管,相邻竖管,次相邻竖管出水水枪数分别为 3 3 2. 那发生火灾时,是不是要8支水枪进行灭火啊? 我搞不明白了
回复
6楼
才24层啊!又是办公楼.那给水立管肯定不多了,如果分为高,中,低区供水.明显不对劲!长期使用成本好高的,可用高.低区供水.低区供水根据当地市政管网压力而定(供至20米左右);高区供水从高位水箱下来三十五米以下的设支管减压阀.这样施工可不采用变频供水,前期投资和使用成本都较低!!