关于多层建筑的消防设防
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年06月18日 12:45:59
只看楼主

在设计手册上有一种单设置消防水箱的给水方式,即,初期十分钟由水箱完成,之后由消防车外救为主.那么这样的话是否意味着消防水量是否不用考虑(室内,室外)?不设置消防水池和水泵.针对以上情况,有两个问题:1.单设置水箱的消防方式现在是否运用,消防局是否认可这种方式(仅限于多层).2.若这种方式被认可,那么是否意味着多层建筑都能这样采用消防方式.希望大家讨论.!谢谢

在设计手册上有一种单设置消防水箱的给水方式,即,初期十分钟由水箱完成,之后由消防车外救为主.那么这样的话是否意味着消防水量是否不用考虑(室内,室外)?不设置消防水池和水泵.
针对以上情况,有两个问题:
1.单设置水箱的消防方式现在是否运用,消防局是否认可这种方式(仅限于多层).
2.若这种方式被认可,那么是否意味着多层建筑都能这样采用消防方式.
希望大家讨论.!
谢谢
免费打赏
roru
2006年06月23日 09:43:51
12楼
我都是这样做了,没有任何部门提出疑议,规范不就是这样规定的吗?
回复
nick_wujq
2006年06月23日 10:29:18
13楼


是,的确一般人是不会用消火栓,只会用灭火器去灭火,但还是会有一小部分人会想到,也许规范为了安全,规定了天面储存十分钟的水量。如果是一定要等消防队员来到才灭火的话,那天面水箱不就可以取消?因为保证初期的水量水压一点意义都没有,除非是消防队的建筑或刚好有消防队员在。
回复
saerka_rock
2006年06月26日 13:27:42
14楼

规范规定的10分钟水量,是保证消防队员一到马上可以投入火场,而不用等待消防泵启动的时间。
回复
nick_wujq
2006年06月26日 16:35:54
15楼
我不知道是否有“一般城市发生火灾,消防队十分钟到火灾现场”这一规定。但我个人理解《建规》、《高规》都有天面水箱储存火灾初期用水量的这个说法。这个火灾初期是从发生火灾到消防队员到火场的时间。发生火灾到消防队员到的这十分钟时间内,难道消防主泵还不能启动?所以我认为,天面所储存的这十分钟水量更多的是为用户发生火灾初期时所使用的。
回复
wang5wwwww
2006年06月26日 16:45:04
16楼

我晕,不用室内消火栓,10min的消防水量怎么把它洒掉啊
回复
wang5wwwww
2006年06月26日 16:58:06
17楼
那十分钟应该是自救的 不能光靠消防队啊 就像人身安全不能光靠警察一样
回复
saerka_rock
2006年06月26日 19:07:21
18楼
依靠大众用消火栓灭火,真是天真的想法。
一、对于15楼提出的“这个火灾初期是从发生火灾到消防队员到火场的时间”表示质疑!
二、你会用室内消火栓么?如果你也不会或者懂的不多,请不要期望别人都会。
三、对于一些商场或者公众场合,初期用灭火器灭火,勇敢的人还是有的,如果灭火器不行了,要用消火栓灭火,除非是他们家着火了,不然,大众不会去动这个脑筋,当看到火的可怕,逃命是第一位的。
四、如果有人打开了消火栓,还是没有灭掉火,火仍然烧了起来,当他的生命收到威胁的时候,不要期望他会理智的关上消火栓然后逃跑,我想他一看不行了,会立马丢了消火栓逃跑。
五、万一消防人员到了,结果发现消防泵提供的消防水量在火场后面不断地浪费,而他们想用消火栓,打开第三个时发现压力已经不够用了,那么他们真的只能靠室外灭火了。。。
六、……不多说了,或许还有不少人觉得审图过了,我们这里就是这么做的。反正我保留我的意见!
回复
zzx1354
2006年06月26日 21:46:42
19楼
这个问题好啊
我做的很多工程都设了消防水箱的,保障消防所需的水量,水压。
希望大家多多参与讨论,我学习中....