减压阀选择
朝阳似火
2011年08月17日 12:10:45
来自于机电设备
只看楼主

已知: 阀前压力范围:如50~100m 阀后压力:如40m 管道最低流量:如260m3/h如何选择合适的减压阀。以水力控制阀为例,如200X,请问如何选择减压阀的公称直径,以及在该直径下,最小阀前压力和最大阀前压力时的过阀流量?如还需要什么条件,请说明。

已知:
阀前压力范围:如50~100m
阀后压力:如40m
管道最低流量:如260m3/h

如何选择合适的减压阀。以水力控制阀为例,如200X,请问如何选择减压阀的公称直径,以及在该直径下,最小阀前压力和最大阀前压力时的过阀流量?如还需要什么条件,请说明。
免费打赏
lukeping
2011年08月20日 07:51:22
2楼
根据你的参数,查减压阀型谱表,水工设计手册水电站建筑物分册的调压设施那一章有介绍。

[ 本帖最后由 lukeping 于 2011-8-20 07:53 编辑 ]
回复
hjj1234
2011年08月26日 12:48:06
3楼
感谢楼上的解答
回复
mingds1980
2011年08月30日 10:55:57
4楼
你的这个水头条件用不着减压,你的设备管路选择压力等级为1.6MPa就行了,如果你觉得还是有点大,那你可以在管路上设孔板,用不着减压阀
回复
palanaruva
2012年02月07日 06:32:11
5楼
用涡轮机,而不是阀门。是可持续的。
回复

相关推荐