为什么预作用系统和雨淋系统报警阀后都要加装试验信号阀,而干式或湿式系统没有
gaoxuxu
gaoxuxu Lv.3
2011年08月16日 10:53:53
只看楼主

请教各位一个问题,为什么预作用系统和雨淋系统报警阀后都要加装试验信号阀,而干式或湿式系统没有?如何解释?

请教各位一个问题,为什么预作用系统和雨淋系统报警阀后都要加装试验信号阀,而干式或湿式系统没有?如何解释?
免费打赏
gaoxuxu
2011年10月27日 15:34:17
2楼
我是这样认为的:雨淋报警阀和预作用报警阀通常都需要接收火灾自动报警信号后才动作,因此,系统安装完毕后,通常需要对阀体电磁阀和火灾报警系统联动进行测试,为防止测试时下游管路进水,通常需要设一个信号蝶阀用以切断水源。
回复
bbs_zhu
2014年06月26日 13:51:42
3楼
gaoxuxu 发表于 2011-10-27 15:34 我是这样认为的:雨淋报警阀和预作用报警阀通常都需要接收火灾自动报警信号后才动作,因此,系统安装完毕后 …应该是这么回事,感谢分享观点
回复
hxlhyf
2015年03月08日 10:16:18
4楼
解释得不错。谢谢