防烟楼梯间的送风机安装在柴油发电机房的进风井里,有这样做的吗?
john3218
john3218 Lv.7
2011年08月16日 09:47:31
来自于通风排烟
只看楼主

现在防烟楼梯间的管井从楼顶一通到地下一层,按规范地下一层防烟楼梯间是要和楼上风机分开设置的吧,现地下一层的柴发机房进风井也在这里,就是防烟楼梯间的管井在柴发机房进风井里面,那么我为了不占用首层架空层的空间,风机安装在柴发机房进风井里面,有无见过这样做?土建的同事把它设计成这样[ 本帖最后由 john3218 于 2011-8-18 09:55 编辑 ]

现在防烟楼梯间的管井从楼顶一通到地下一层,按规范地下一层防烟楼梯间是要和楼上风机分开设置的吧,现地下一层的柴发机房进风井也在这里,就是防烟楼梯间的管井在柴发机房进风井里面,那么我为了不占用首层架空层的空间,风机安装在柴发机房进风井里面,有无见过这样做?
土建的同事把它设计成这样
未命名.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2011-8-18 09:55 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
yellow--yy
2011年08月17日 21:48:48
12楼
没见过这样设的,不合理
回复
john3218
2011年08月17日 22:08:15
13楼
真麻烦了,土建的同事毕竟不会样样精通,他们也想不出该怎么布局了~~丢给我处理了~~装也不是,不装也不是……不装了~~和天面机房公用吧~~最多天面风机按这两个系统的风量设置~~
回复
lcqlcqlcq
2011年08月18日 09:31:45
14楼

共用风井可以吗?会不会风没有送到该送的地方去,毕竟封口有漏风的。
加压送风机放室外屋顶的见过,但是不好,取风可能被污染。
回复
jinlinzhe1976
2011年08月18日 09:52:01
15楼
柴油发电机房的进风非要用这么大的竖井么,自然进风?
回复
sleepsong
2011年08月18日 09:54:18
16楼
怎么检修呢?
回复
zhaowenliangde
2011年08月18日 10:48:26
17楼
按图集规范做。
回复
muhouhong
2011年08月18日 11:50:31
18楼
这样做,不是太合理
回复
huodanwan
2011年08月19日 17:29:52
19楼
没看懂楼主发的图,但如果柴发机房的风机从正压送风管井里抽风的话,当楼里着火,正压风机起动送风,可地下的柴发机房风机又抽风,不是把正压送的风抽走了,会降压的吧,这个可不行,
回复
shierage
2011年08月19日 20:11:45
20楼
绝对不合理,谁设计的
回复
xcool526
2011年08月21日 21:08:19
21楼
不可以,不合理。同时画的风机方向也不对呀!
回复

相关推荐