防烟楼梯间的送风机安装在柴油发电机房的进风井里,有这样做的吗?
john3218
john3218 Lv.7
2011年08月16日 09:47:31
来自于通风排烟
只看楼主

现在防烟楼梯间的管井从楼顶一通到地下一层,按规范地下一层防烟楼梯间是要和楼上风机分开设置的吧,现地下一层的柴发机房进风井也在这里,就是防烟楼梯间的管井在柴发机房进风井里面,那么我为了不占用首层架空层的空间,风机安装在柴发机房进风井里面,有无见过这样做?土建的同事把它设计成这样[ 本帖最后由 john3218 于 2011-8-18 09:55 编辑 ]

现在防烟楼梯间的管井从楼顶一通到地下一层,按规范地下一层防烟楼梯间是要和楼上风机分开设置的吧,现地下一层的柴发机房进风井也在这里,就是防烟楼梯间的管井在柴发机房进风井里面,那么我为了不占用首层架空层的空间,风机安装在柴发机房进风井里面,有无见过这样做?
土建的同事把它设计成这样
未命名.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2011-8-18 09:55 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

snail_yin
2011年08月16日 11:45:49
2楼
共用竖井是可以考虑的,但把风机放在竖井里,这有点儿太夸张了。
回复
zln186
2011年08月17日 10:23:44
3楼
关键是怎么检修呀?不合理的呀!
回复
alx_zh
2011年08月17日 11:35:12
4楼
貌似不合理,进风井的有效面积也受影响吧
回复
szdingo
2011年08月17日 12:08:26
5楼
别这样做吧!!不合理!!
回复
qhwsjy01
2011年08月17日 14:15:18
6楼
不大可行吧?三种性质的风......
回复
danlucky
2011年08月17日 14:53:23
7楼
不行吧这样。。。
回复
john3218
2011年08月17日 15:04:57
8楼
那么风机还是放回外面,风管还是要伸进柴发的进风井里面了~~好难看~~没办法~~
回复
ydongwen
2011年08月17日 15:57:29
9楼
感觉不可以,风机在风道内不仅散热,还影响发电机房的进风。
回复
qi20119891feng
2011年08月17日 16:26:19
10楼
绝对不合理、、
回复
totoya123
2011年08月17日 16:51:26
11楼
貌似不合理貌似不合理
回复

相关推荐

APP内打开