小弟第一次做水系统,弱弱的问一个问题:平时生活水泵都是开启的吗?如果一直开会不会打爆管子啊 水泵不是变频泵 望高手解答
小弟第一次做水系统,弱弱的问一个问题:平时生活水泵都是开启的吗?如果一直开会不会打爆管子啊 水泵不是变频泵 望高手解答
2楼
管材是根据设计压力选择的,不会爆管吧
回复
3楼
我的意思是说水泵的状态平时就是一直开启的吗?
回复
4楼
水泵既然不是变频泵,那么你的给水系统可能是水泵-水箱联合供水系统,水泵先将水打到高位水箱,由高位水箱向下供水。所以水泵不会一直工作,会在高位水箱设置液位点控制水泵启闭,低液位启泵,低液位闭泵。
还有一种气压供水方式,通过系统压力来控制水泵启闭,高压力值时闭泵,低压力值时启泵。
泵不会一直开启,就算是变频泵,也会设置成主泵、备用泵定时互换,以免长时间开启缩短水泵寿命。
回复
5楼
谢谢大虾解答
回复