给水系统中减压阀设置的问题
muxizi0627
muxizi0627 Lv.2
2006年06月16日 09:45:57
只看楼主

某住宅,地下一层(层高5m),地上20层(层高3m,每层有3户),用两套变频泵分高低区分别给水,1~10层为低区,11~20层为高区。低区变频泵供低区水,高区变频泵供高区水。这时高区和低区的下面几层的入户压力就超过了0.35MP,就要在这几层用减压阀减压,请问如何计算要分别在低区和高区的那几层用减压阀?用可调试减压阀阀前后压力分别为多少,如何计算呢?请教高手详细解答,至今还不太弄懂这方面的问题,万分感谢!

2006年06月20日 10:25:12
12楼
水箱不太可取,给水中确实出现水质及结构问题还有占地和顶层压力不足问题!
屋顶消防水箱有些地区比如上海局部低区已经可以取消,条件是供水要可靠,以后取消水箱是必然趋势!
回复
muxizi0627
2006年06月20日 11:02:51
13楼
减压阀应该是设置在分户水表前吧。喷淋在湿式报警阀前,减压孔板在水流指示器前。
同意12楼
回复
ftxiaoke
2006年06月20日 11:29:44
14楼


请问哪里能找到依据在水表前的??
我原来也认为在前面,可是我看到一个样本是画在水表后的!是不是在水表前会影响水表读数!
回复
foley
2006年06月20日 12:11:37
15楼
大家都有一个认识误区,实际上排气阀的排气能力与其接口尺寸没有什么关系,主要是看它的排气孔大小及能承受的最大排气压差,排气孔越大,排气压差越大,排气效果就越好。但排气孔越大,能承受的排气压差就越小,一些好的进口的产品就能兼顾两者,但价格也不便宜。
回复
ftxiaoke
2006年06月20日 13:11:56
16楼
楼上的? 不知所云!! 是来灌水的,又不像,估计是喝了!哈哈
回复
canlan4688
2008年04月18日 09:25:38
17楼
以前做减压阀的时候,都是直写阀后压力0.35MPa,可是看了一套图,写的是0.11MPa,30层的,分了三个区,有点儿糊涂了,阀后压力是怎么确定的?
回复

相关推荐

APP内打开