给水系统中减压阀设置的问题
muxizi0627
muxizi0627 Lv.2
2006年06月16日 09:45:57
只看楼主

某住宅,地下一层(层高5m),地上20层(层高3m,每层有3户),用两套变频泵分高低区分别给水,1~10层为低区,11~20层为高区。低区变频泵供低区水,高区变频泵供高区水。这时高区和低区的下面几层的入户压力就超过了0.35MP,就要在这几层用减压阀减压,请问如何计算要分别在低区和高区的那几层用减压阀?用可调试减压阀阀前后压力分别为多少,如何计算呢?请教高手详细解答,至今还不太弄懂这方面的问题,万分感谢!

2006年06月16日 09:55:30
2楼
另还有一公建,地下室层高5.7m,地上1~5层层高4.8m,6~19层层高3.9m,每层都有喷淋,地下部分用一湿式报警阀,1~2层用一个湿式报警阀,3~4层用一湿式报警阀,5~9层用一湿式报警阀,10~14层用一湿式报警阀,15~19用一湿式报警阀。4层以下的湿式报警阀前用一组可调式减压阀减压,要使得最不利配水支管的压力为0.40Mp,那么可调式减压阀的阀前后压力为多少?需要用泵的扬程(H=135m)计算吗?请教高手详细解答,谢谢!
回复
muxizi0627
2006年06月16日 11:31:09
3楼
为什么没人帮忙回答一下
回复
chlorine
2006年06月18日 14:32:29
4楼
只能帮顶一下了
回复
supeng0920
2006年06月18日 23:38:43
5楼
我说的表示我个人观点:
你得计算得出你的泵给出的压力在每一层上的压力。
然后得出最大情况下的,超压的楼层给水压力,在根据这个压力选择减压范围,选择减压阀。

回复
muxizi0627
2006年06月19日 09:33:12
6楼
泵给出的压力怎么算,是它的扬程吗?
回复
linfeng006
2006年06月19日 16:19:40
7楼
如果你是在建设单位的话,我建议你取消变频泵,增加高位水箱.低区供水根据当地的市政管网压力(一般能供到6.7层),8至20层采用高位水箱上行下供水,长期使用比较经济,上行下超过35米要设置减压阀,不过你那才六十米高,差一点的话可以不设置.改成这个供水方案的话,计算水泵就简单了,只要给出一个大概的用水量就不难计算出使用什么泵了.
回复
dingyuzuo
2006年06月19日 22:08:11
8楼
是不是有这样的减压阀直接设置其阀后压力为0.35即可?
回复
muxizi0627
2006年06月20日 09:57:59
9楼
住宅阀后压力一般为0.15Mp
回复
muxizi0627
2006年06月20日 10:00:05
10楼
7楼说用高位水箱?现在已经基本不用了,大多用变频的啊。2次污染,和建筑结构协调也很多问题啊
回复
ftxiaoke
2006年06月20日 10:20:28
11楼
我个人观点:
你先要确定你每个水泵的出口压力,再根据你分区计算各管网损失
一般给水减压阀设置在水表后,喷洒设在水流指示器前,压力也就计算到这个位置
再根据阀后压力和阀前压力计较,确定减压阀的减压范围!
个人观点,如果不准确就算帮你顶了!
回复