一工程项目,设计院设计的风管采用ZY-A6型酚醛彩钢复合风管,由于以前做的工程基本都用镀锌钢板风管,请问有人用过这用复合风管不?与传统镀锌钢板相比,有何优缺点啊?由于本人比较保守,老觉得还是镀锌钢板风管的好,希望各位优经验的谈谈你们的看法吧
一工程项目,设计院设计的风管采用ZY-A6型酚醛彩钢复合风管,由于以前做的工程基本都用镀锌钢板风管,请问有人用过这用复合风管不?与传统镀锌钢板相比,有何优缺点啊?由于本人比较保守,老觉得还是镀锌钢板风管的好,希望各位优经验的谈谈你们的看法吧
12楼
其实你可以考虑用螺旋风管,如果建筑高度可以的话,可以用圆形螺旋风管,如果建筑空间不许圆的话,可用椭圆螺旋风管,坚实美观,可去:
www.ntxsjd.cn看看。造价低,约120元/平方米。
回复
13楼
不建议用,镀锌铁皮用了几十年,值得你信赖,别听厂家忽悠
回复
14楼
复合双面酚醛板造价便宜,材料轻便,施工方便,施工工期短。
但是一般空调施工在配电及装饰之前施工。因酚醛板材质原因,易损坏。后期配电及装饰施工时经常损坏风管,需不停地进行修复。同时,在使用过程中,如需进行吊顶内作业去修复或进行维修时,双面酚醛风管也属瓷器级别的。如果施工工期不是特别紧的话,还是不要用双面酚醛板了。
回复
15楼
用在普通的通风、空调还可以,消防上还是不要用
回复
16楼
对这些新型材质的风管了解较少,学习了。
回复
17楼
希望业主使用单位清醒认识这东西,很差,1.易烂(其他工种施工容易损坏)。2、漏风(黏胶及塑料插条,不密封。老化)、3污染(内壁粗糙,易积累灰尘,造成二次污染)
回复
18楼
还是建议用镀锌钢板的,,我们这用的是欧文斯的,虽然外观漂亮、轻便,但是很脆弱,容易损坏漏风,增加了返修的成本。
回复
19楼
复合风管就是做好了比较好看而已
回复
20楼
轻便,不需要做保温,制作工艺相对简单,造价便宜。
回复
21楼
复合风管是垃圾,太容易坏啦,而且不防火,就是便宜。还是镀锌铁板的好不漏风,后期维护少
回复