关于 《争议!止水钢板开口方向朝向迎水面?》 一文中通过分析得出结论: 底板止水钢板应该开口向上。 但是, 还 是 有朋友指出,尽管有规范《地下工程防水技术规范》GB50108提供依据:“顶、底板内止水带应成盆装安设”,以及相应的条文解释,但是 由于没有“开口向上”的字眼,我们在设计、变更或施工时还是有争议。
关于 《争议!止水钢板开口方向朝向迎水面?》 一文中通过分析得出结论:
底板止水钢板应该开口向上。
但是, 还 是 有朋友指出,尽管有规范《地下工程防水技术规范》GB50108提供依据:“顶、底板内止水带应成盆装安设”,以及相应的条文解释,但是 由于没有“开口向上”的字眼,我们在设计、变更或施工时还是有争议。
鉴于此,小编查阅了大量规范和图集,终于在有一定权威性的技术标准
中找到了 明确注明和画出“开口向上”的依据。
北京市地标
《超大体积混凝土结构跳仓法技术规程》DB11T1200
第6.1.5条,用示意图加文字说明的形式,强调了底板止水钢板必须上翘:
《超大体积混凝土结构跳仓法技术规程》DB11T1200
北京地标的示意图,
是对国标《地下工程防水技术规范》GB50108条文的
图例诠释:
尽管,我们在 《争议!止水钢板开口方向朝向迎水面?》
一文中,已经从规范条文和止水原理上分析了底板止水钢板
“开口向上”的原因:
止水钢板的止水原理主要是增加水的绕渗路程,开口方向影响不大,开口向上是为了
有利于混凝土振捣时气泡排出。
但是,本着“尽信书不如无书”的态度,结合朋友们提出的两个问题,我们继续深入探讨:
我们在相关的权威规范中,
确实没有找到关于“开口朝向迎水面”的说法,只是在图集《地下建筑防水构造》10J301中
,看到有关于“迎水面”的说法,但是 只针对外墙施工缝,并没有针对顶板。
“开口朝向迎水面”这一说法,大概也是从这个图集中引申出来,造成了工程实施中“底板朝下、顶板朝上、墙体朝外”的惯性,
“顶板朝上、墙体朝外”是正确的,“底板朝下”就不对了。
绝大多数朋友认为,止水钢板折边的做法应该是为了迎合规范“盆状”的条文,经过一位行业老法师的说明,原来原因并不在此!
止水钢板折边的主要原因是:提升钢板的刚性,便于施工。
综上,关于“底板止水钢板开口向上”的问题,应该是再没有太大的争议了吧。