基础地梁是否加腰筋
imwangyuan
imwangyuan Lv.2
2006年06月15日 13:53:32
来自于建筑施工
只看楼主

请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?

请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
免费打赏
haomanbu
2006年08月06日 18:48:59
56楼
地基梁和框架梁计算是一样的,当梁高大于450时加腰筋,主要考虑温度变化使混凝土开裂,对于地梁,基本不受温度变化影响,所以可以不加,但如果要加,那当然也是可以的,相当于又加道防护锁,更好的。那看材料经不经济吧。。
回复
zhangrj630316
2006年08月08日 10:46:12
57楼
《混凝土结构设计规范》第10.2.16条规定当梁的腹板高度大于等于450mm时,梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%,间距不宜大于200mm。
回复
laden1983
2006年08月08日 16:10:48
58楼
在这种情况下 应该满足甲方的要求 更改设计是可以追加工程款的嘛
回复
luzhijunrobert
2006年08月13日 22:22:16
59楼
设计书上没有明确注明不要加吧?
应该是如果只是没有标明腰筋的话,
肯定要按照规范加上去,
如果设计注明不要加,
那就可以按照设计做啊,
因为他们是明确注明的
回复
piaopiao_618
2006年08月22日 16:43:07
60楼
前面已经说明,我看还是有必要在转载我已发表的内容,
1.梁侧腰筋的规定是《砼规范》10.2.16构造要求的,不应区分什么框架梁和非框架梁的hw来设置的,规范指当梁截面尺寸较大时,有可能在梁的侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝而设置的,是指所有的梁!
2.梁侧腰筋的设置是构造要求,是从梁的侧向稳定来考虑的,新的02规范是兼从控制梁侧裂缝和稳定来考虑设置腰筋的
这在《砼规范》条文说明--第305页说的比较清楚,建议大家看一下,就非常明确!
3.500高的基础梁,埋于地下温度变化不大,可不加 ,这看设计人员的理解,
4.上面有的楼,说03G101上怎么……,并没有错,错的是,设计人员应该以规范为依据!其实03G101也是以规范为依据
作的图集,也有可能错!
5、对于楼主说不是框架的一部分!?我觉得,你对框架的概念还不清楚,框架结构……就是由梁和柱以刚结或铰结相连而构成承重体系的结构叫框架结构。基础梁本身对柱有约束作用,我认为是框架一部分
回复
guoqiang_qi
2006年08月23日 16:54:01
61楼
不用加
去和设计一沟通就搞定了
一般的基础是单有详细的剖面图的
按照做就行的
和101不要搞在一起
回复
大林
2006年09月28日 23:47:29
62楼
加腰筋是为了防止梁侧面出现混凝土收缩裂缝,与是什么梁无关.只要梁腹板高度>450就应该加腰筋.
回复
xuewenjun129123
2006年09月29日 17:12:29
63楼
找设计单位确认,加与不加都应有书面性的东西,共同确认备案。
回复
lixiongwu04
2006年09月29日 20:25:21
64楼
12楼的说的好.再说要根据图纸来,图纸上没有就不要设,要想设计院的人是懂03G101的,只所以 不设是有理由的。
回复
xiaoyanzibai
2006年10月24日 10:17:02
65楼
施工单位有什么意见可以和设计单位和甲方沟通,但没有权利更改设计。
回复

相关推荐

APP内打开