基础地梁是否加腰筋
imwangyuan
imwangyuan Lv.2
2006年06月15日 13:53:32
来自于建筑施工
只看楼主

请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?

请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
免费打赏
ldb320623
2006年08月01日 20:43:55
46楼
腰筋在设计时为必注值,如没有标注可以不要 38楼这句话出自何处呀
回复
xuwei_83
2006年08月01日 21:28:11
47楼
我记得国振喜的构造手册里是大于700才加的
回复
shszgp1
2006年08月01日 21:47:19
48楼
基础地梁不属于框架结构的一部分,但是它还是受扭的,因此应该按照混凝土规范加腰筋
回复
feeshun
2006年08月01日 22:02:51
49楼

加钢筋网片当然可以更好的防治收缩,可是工程投资得增加多少啊?:)
回复
shangui
2006年08月01日 22:35:15
50楼
按照构造要求加么,该多少就是多少!
回复
ab210311
2006年08月01日 23:38:05
51楼
按照构造要求加
回复
xx7j
2006年08月02日 07:47:42
52楼
因该要加的,规范上没说地梁不用加.
回复
lmndyf
2006年08月02日 19:34:12
53楼
我认为如果设计有明确说清楚500高的基础梁可以不加腰筋那就可以不加,否则按03G-101梁腹板高度大于450就应该加腰筋。不过从另外一个方面考虑,如果设计已经说了不加而甲方强烈要求加 的话,可以提出让甲方出联系单,反正有人愿意出钱加就加嘛~~~~~~~~~~
回复
zmh3000
2006年08月04日 15:17:17
54楼
梁内腰筋的作用主要有两点:1、抗扭。2、构造抗收缩裂缝。
楼主所说的基础梁有没有抗扭要求?
500mm高的基础梁,是应该按构造配腰筋,但设计上没有,是什么原因应联系设计院搞清楚。然后让设计确定是否要配腰筋。
回复
zhangjiakuan
2006年08月06日 17:18:26
55楼
各位前辈
对此问题 小弟发表些个人的微言
到底加不加
我个人觉得应该必要先弄清楚 规范为什么规定梁的腹板高度大于450mm要求设置腰筋
既然这样规范这样规定 专家些肯定有他们的原因 参照《混凝土结构设计规范理解与应用》中对此的理解:
由于混凝土收缩量的增大 近年在梁的侧面产生收缩裂缝的现象时有发生
裂缝一般呈枣核状 两头尖而中间宽,想上伸至板底 向下至于梁底纵筋处
截面较高的梁 情况更为严重
根据上面的理解 梁高大于450mm设置腰筋 并不是因为其受力的原因
而是因为混凝土本身收缩的原因 混凝土的收缩量并不是由于受不受力而决定的
而是由于其混凝土本身和截面的高度来决定的
所以我个人觉得 不管是连系梁还是受力梁
只要高度大于450mm 都应该配置腰筋
回复

相关推荐

APP内打开