基础地梁是否加腰筋
imwangyuan
imwangyuan Lv.2
2006年06月15日 13:53:32
来自于建筑施工
只看楼主

请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?

请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
免费打赏
xquan
2006年07月12日 10:32:58
24楼
《混凝土结构设计规范》第10.2.16条规定当梁的腹板高度大于等于450mm时,梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%,间距不宜大于200mm。
本人认为规范没有说明是否是框架梁,所以从规范理解是只要基础梁的腹板高度大于等于450mm时,应该设腰筋。
回复
luoyou008
2006年07月12日 19:21:50
25楼
地粱可以不用加,当高度较高是可以加,按构造的
回复
shigongyuan
2006年07月14日 19:57:10
26楼
我认为就该加腰筋,这样能满足03G101—1的规定。但是最重要的是设计是否需要设置腰筋,如果设计没有,你加了腰筋也是白加,最后结算你也算不到钱,要是签证了的,也可以算。最关键还是看设计。
回复
zkoei
2006年07月21日 10:54:47
27楼
本人观点:
1.梁侧腰筋的规定是《砼规范》要求的,不应区分什么框架梁和非框架梁的hw来设置的,规范指所有的梁
2.89规范规定为700高设腰筋,是从梁的侧向稳定来考虑的,新的01规范是兼从控制梁侧裂缝和稳定来考虑设置腰筋的
3.500高的基础梁,hw=460,埋于地下温度变化不大,可不加
4.甲方让你加的话,你出工程联系单让他和设计、监理签字后,按工程联系单施工。
回复
混在东北
2006年07月21日 13:45:17
28楼
同意12楼的意见,在这里腰筋主要起的是防止混凝土产生收缩裂缝的作用。应该沟通设计人员,增加
回复
jwj_1228
2006年07月21日 22:09:04
30楼


对,以设计为准,要是依图集设计就不用再说明了。
回复
imwangyuan
2006年07月23日 13:50:33
31楼
我个人觉得应该有这方面的专家给我们解释,给一个权威的说法,好让一些有争议的问题有依据可查,要不然有谁来维护我们施工单位的权益呀?还不是有的甲方一手遮天?
回复
jiwenlong
2006年07月23日 14:38:21
32楼
腰筋在设计时为必注值,如没有标注可以不要,如有疑问可以和设计人员联系,但甲方如非要加,应出联系单,相应增加的费用由甲方负责。
回复
lhj743
2006年07月24日 11:25:03
33楼
以上各位对腰筋讨论得好热闹。
Hw大于450mm加腰筋是对的。
边跨&角跨的可以有抗扭作用,
锚固也按照抗扭长度锚固。
其余跨主要起架立作用。
当然对于楼上的起一点防止收缩还是有点作用的。
本人对规范和03G图籍的理解为:
尽管是地梁,
没有承受什么力,
仅仅起联系作用。
大于450mm的梁设置一道架立筋是必要的,
注意是“架立”二字噢!
回复
辛颜
2006年07月24日 12:09:00
34楼
按图集要求,是要加腰筋的.
回复

相关推荐

APP内打开