开利30HXC300A的故障
hyy114
hyy114 Lv.3
2011年08月14日 13:41:25
来自于制冷技术
只看楼主

一台开利30HXC300A在冷冻出水水温较高达10多度,设定为6度时机组A回路两个压缩机都不能满载运行,有时只有一个50%运行,运行一会后会停。最后只有B回路的一个压缩机运行,冷冻水出水水温高。机组运行时,冷却水进水28度,出水31度。冷冻水进水13度,出水为11度。A回路在50%运行时有时运行压力为,高压为800KPA,低压为187KPA,EXV开度为22%。最初怀疑为膨胀阀控制及主板有问题,经与其他正常的机组对调后故障依然,A回路不能上载。请教各位同行是什么问题引起的?谢谢

2011年08月14日 15:11:45
2楼
参数不是很明了。
你说的参数是一直都是这样的吗?
首先你看蒸发器脏不脏?再看排汽过热度怎么样?
回复
adingkgb
2011年08月14日 21:23:27
3楼
压缩机为什么不上载的原因
常规的限制加载的原因一般:运行电流过高,高压过高,低压过低,排气温度过高

目前电子膨胀阀开度不足,低压也明显过低
要结合膨胀阀控制程序来看看为什么电子膨胀阀不打开
回复
co936201979
2011年08月15日 07:54:52
4楼
这个帖子发的信息不太明确;看目前你说的情况;系统并没有什么异常;检查一下控制器的控制程序是否有误;
回复
sunmalin
2011年08月15日 12:07:21
5楼
正如板凳所讲,基本就这几种因素,可用一较好的点温仪测量一下吸气温度和排气温,就一目了然了。
回复
dongbei5118
2011年08月15日 18:47:52
6楼
你空调工况你说的压力太低了,系统膨胀阀开启度是否小了过滤网是否通畅,如都正常检漏加制冷剂就可以了应该。
回复
adingkgb
2011年08月15日 20:33:04
7楼
这个机型的机组,正常状态下电子膨胀阀开度在40%-60%左右
回复
sunmalin
2011年08月15日 21:34:13
8楼
你说的情况有可能,但不一定全是这样。
回复
predator23
2011年08月15日 22:02:00
9楼
你会否查看蒸发器液面的位置是多少?
回复
predator23
2011年08月15日 22:10:27
10楼




兄弟还看不太懂开利螺杆机运行情况!
冷媒不足,不会是这样数据!
回复
xyjin1986
2011年08月15日 22:31:14
11楼
大家都说一说自己的意见吧